 IV 

      

. 42. (1)         
        
       . 

(2)         ,  
            
  . 
(3)          
           5 %   
   2,5 %. 
(4)           
+/-10%   ,       
         P-Q . 
(5)    ,        
         
.     ,     
        -  
 : 
 *  
* 
 50,5 Hz  51,5 Hz 15  
 49 Hz  50,5 Hz  
 48,5 Hz  49 Hz 1  
 48 Hz  48,5 Hz 20  
 47,5 Hz  48 Hz 10  

*        
            . 62 
         
        
          . 43, . 4. 

(6)  ,      ,     
            
  .            
    . 
. 43. (1)       
,         
            
. 
(2)           
: 
1.    ()   /   ; 

2.         , 
    ; 
3.         ; 
4.        ; 
5.           
; 
6.            
         
        ; 
7.             
   . 
(3)          
        10 MW    
  : 
1.            
     ; 
2.         ; 
3.     ; 
4.          
  ; 
5.         , 
    ; 
6.            
         
; 
7.            
        
  ; 
8.        ; 
9.         (  ); 
10.       ,    
       ,   
    ,         
     (   ). 
(4)       (), 
   ,    : 
1.           
  dP/dt        
    -  10 MW/min. 
2.          
. 
3.           
   47,0  51,0 Hz   .  
  47,5 Hz           
   .    ( 

50,3 Hz)        /  ,  
     . 

4.         
     ,     , 
     ,  
        .   
       
  ; 
5.           
    U = 0,8U  1,1U; 
6.         
         
; 
7.          
 .         
       ; 
8.         
         
   ,      ; 
9.             
10-20 %    .       
  ; 
10.          
   ; 
(5)       ,   
    (  ),     
            
110 kV  220 kV          
 110 (220) kV.          
      . 
(6)          
      ,  
       . 
. 44. (1)         , 
        
        
. ,        
  10 MVA    25 MVA    
    . 
(2)         10 MVA  
  25 MVA       
 . 
(3)        ()  
       -  10 s    
       : 
1.    10 MVA -  1,5; 

2.    10 MVA -  1,6; 
3.    25 MVA -  1,8; 
4.    25 MVA -  2,0. 
(4)         10 MVA  
  25 MVA       
 . 
(5)          
      -  2 ../s,   
       . 
(6)          
 10 MVA     25 MVA      
,          
  .     
       3 MVA   500 MVA,  
    . 
(7)        , 
,         
 ,    . 
. 45. (1)        5 MVA 
        . 
(2)          
      : 
1.    25 MVA - -   1 %; 
2.    25 MVA - -   0,5 %. 
(3)          
           
     ,   
  (   ). 
(4)         
:     ,   
  , P/Q       
,    ,     
  ,       . 
          
    . 
(5)         
  10 MVA      25 MVA    
  (PSS),  ,     
      ). 
(6)         
 ,        
         . 
(7)        ,  
         
   (   ),       
        

          
   . 

(8)         
  10 MVA    25 MVA    
    -   (   
  ,    ..). 
(9)         
    10 MVA     25 MVA  
    ,     
      . 
(10)         
  :    
,     ,   
  , U/f  ,      
 ,     (  
),    ,    
   ,        
 ,    ,   
          
    . 
(11)          
  : 
1.      - -   0,5 %; 
2.       - -   1,0 %; 
3.       - -   1,0 %. 
(12)         
      ,   P  Q   
,           
1,05 Un       ( 20 %).   
       
         
 ,   . 
. 46. (1)       5 MVA    
          
  . 
(2)          
           
           
    0 %  110 %.    
          
     . 
(3)          
           
  : 
1.    25 MW - -   2 %; 
2.    25 MW - -   1 %. 

(4)           
          
          
   0,1 %. 
(5)            
  25 MW      "  "  
 "  ",      ,   
   . 
(6)           
          
      ,  : 
1.    - 104 %  112 %    ; 
2.      - 104 %  130 %    . 
(7)          , 
           
 , : 
1.   ,    ,   , 
 -  10 mHz; 
2.          500 mHz    
49,0 Hz  50,5 Hz; 
3.          
      2  10 %. 
(8)      10 MVA     25 MVA  
         
        (    
    -  ). 
(9)          , 
           
 (   ),        
        ("" 
)   ,        
   . 
         
    : 
1.  ,    (     ,  
     ); 
2.         ; 
3. ,          
   . 
        
  ""         ,  
           
.        
           
"   "   ,   . 

  ""         
       . 

(10)          
,         
     (   ),  
           
         . 
(11)   (  ),    
 ,     ,  
        . 
. 47. (1)          
,         
          
   ,     
. 
(2)          
       ,   
, ,        
          
. 
. 48.  ,     
   ,     
,         , 
       . 
. 49. (1)        , 
 ,   ,    
          
         ,   
. 
(2)   ,      ,   
     (    
   ),     
 . 
(3)           
 ,  . 
(4)     220 kV  -    
          
"  "       
   .       
. 
(5)            
          
        .  
       ,   
 -  . 

(6)   ,       (  , 
 ,  ),       
,  -  150 ms,    ,   
  ,       . 
(7)         
       .  
      ,      
    ,   
         
       ,   
 ,    . 
(9)          
        
    . 
(10) ,          
      . 
(11)         
,     , 
 : 
1.     - ; 
2.     -  . 
(12)           -  99 %, 
         
   . 
. 50. (1)      (, ,   
    )  ,  
     ,      
        
         . 
(2)          
. 
. 51. (1)            , 
         
 ,        
 ,   ,     . 
(2)         
       . 
(3)      "  ". 
(4) ,         
  ,     -   
 . 
(5)           
  . 
. 52. (1)            
            
   . 

(2)     110 kV  -,  
   ,       
   ( )        
 . 
(3)         
        . 
(4)             
   ,    . 
(5)          -  20 ms. 
. 53. (1)       
   110 kV  -       
  .         
 -  47,5 Hz  51 Hz.    
 (   ,    , 
   ..)       
 . 
(2)       10 MW    
      . 
(3)         10 MW   
    ,      
          
 . 
(4)          
            
5 MW. 

(5)        5 MW     
          
  . 
. 54. (1)   ()      
  25 MVA,       , 
     ,       
 (),           
 .       . 
(2)             46 Hz  
53 Hz    -   0  3 .  ()  
          
      . 
(3)            
  . 
. 55. (1)   ,        
   (   ),     
        . 
(2)           
10 MVA.             
   ,       

.    ,       
  ,        . 
. 56. (1)          
            
        . 

(2)         
        
 . 
(3)       ,   
   ,      
     . 
. 57.           
   : 
1. (  ,); 
2. ; 
3.   ; 
4. ; 
5. ; 
6.         . 
. 58.         
         
: 
1. , , ; 
2.  ; 
3.   ; 
4.       ; 
5.   ; 
6.    ; 
7.  ; 
8.   ; 
9.    . 
 V 

       
     

. 59.        
          
         
         
      . 
. 60. (1)          
         I, 
II  III      . 


(2)     ,   , 
        
    IV      . 
. 61.       
         IV     
 . 