от venkap » 08.03.2008 21:08
Всичко зависи от точката на присъединяване, която е описана в техническия проект. Два са вариантите единият просто няма да коментирам, защото не е изгоден за инвеститорите по причини, които всички знаем. Другия - електромерното табло на фотоволтаичната централа се свързва в електропреносната мрежа НН 0,4кV на съответното електроразпределително дружество, ако е монофазна към теоретично най-натоварената фаза, след предварителен анализ извършен от специалисти на съответното електроразпределително дружество. За целта се поставя анализатор, който записва различни показатели за период от 24 часа до 72 часа. В таблото трябва да се предвиди място за два електромера единият е търговски, а другия е контролен и е собственост на собственика на фотоволтаичната централа. Тук се създава нова конфликтна точка от евентуалната разлика от класа на точност на двата електромера. Колегите от EVN поставят български статични директни с клас на точност 1,0, по IEC 1036. Когато инсталацията е трифазна се поставя индиректен през измервателни ТТ с клас на точност 0,2S и според мощността на инсталацията. Двата електромера са двупосочни, като енергията се заплаща след приспадане на енергиите от двете посоки. Това няма нищо общо с енергия консумирана от друг битов потребител и отчитана от друг партиден електромер, независимо че съществува съвпадение в имената за собственост на двете партиди. Контролният електромер не е задължителен.