Мнениеот venkap » 25.07.2009 11:15

Beboko написа:... но реално и да няма потребление в твоя клон на трафопоста ти предаваш енергията на 20kV и тя отива на следващото село.


Темата засяга единствено и само присъединяване към страна НН.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот Beboko » 25.07.2009 11:46

venkap написа:
Beboko написа:... но реално и да няма потребление в твоя клон на трафопоста ти предаваш енергията на 20kV и тя отива на следващото село.


Темата засяга единствено и само присъединяване към страна НН.


Toчно за това става въпрос aко няма потребление на НН енергията се връща на 20kV и отива за другото село.
Beboko
 
Мнения: 109
Регистриран на: 10.07.2009 11:56

Мнениеот venkap » 25.07.2009 12:54

Ами в това е проблема.

Ако енергията на страна НН не се усвоява, тя се трансформира на страна СрН, което е съпроводено от загуби от трансформацията и от загуби от пренос. Това е достатъчно основание на ЕРД да отказват присъединяване при големи производствени мощности на НН.

Друга причина, че самата централа няма да функционира рационално. При излишък от енергия, напрежението в мрежата се завишава до стойности, които карат инверторите да се самоизключат, но до тогава характеристиките на електроразпределителната мрежа се променят съществено.

В стандарта EN50160 са описани допустимите толеранси и характеристики на електрическите мрежи. Точно този стандарт използват ЕРД да намират законово основание за отказ от реално присъединяване.