от Mateev » 22.09.2012 16:55
Ами прочети и напиши точно текста, който се изписва на екрана. Нали не искаш да гадаем и да хвърляме боб?
На мене ми изглежда изключване поради високо напрежение в мрежата, но знам ли - дай малко повече информация.
Иначе всички инвертори на SMA са настроени да изключват на 253V, което всъщност е точно 230V + 10%. И ако трафопоста е настроен на 242V (това е точно 220V + 10% по стария стандарт и масово трафопостовете в българия са настроени така) и ако си далеко от трафопоста и с малко сечение кабели, то тогава е напълно възможно в точката на инвертора напрежението да е по-голямо от 253V и той да изключва. Това е и причината при малка радиация и малка мощност да работи, а при по-голяма да изключва.
Всичко това обаче са предположения и ще си останат такива, ако не си направиш труда да дадеш малко повече информация.