Мнениеот eclipt » 02.07.2013 14:30

Моля ако някой може да даде мнение за тази ситуация:
226 панела 320 сънпауър
6 инвертора Фрониус / 66 кВ АС
мерене СН
100 кВА трансформатор
10/5/5А

от инверторите до елекромера има загуба между 7 и 32% вески месец.
Най-големи са загубите през декември, януари и февруари - 30%.
През слънчевите месеци спада до 6%

Няма загуби в кабелите от табло до КТП, но след това нещо се случва.
От ЧЕЗ твърдят, че не може да бъде в 10/5/5, но независими лаборатории казват обратно. Трябва да стане 5/5/5 клас на точност 0,5S
Аватар
eclipt
 
Мнения: 79
Регистриран на: 02.11.2010 11:47

Re: ЗАГУБА

Мнениеот hidrazin » 02.07.2013 21:04

И ти как разбра за тези загуби? Да не би да гледаш какво показват инверторите? А загубите в трафа за чия сметка мислиш че са?
hidrazin
 
Мнения: 59
Регистриран на: 15.04.2013 20:05

Re: ЗАГУБА

Мнениеот Cin gibi » 02.07.2013 22:41

Загубите в трафа е нормално да са от 1 до 4%. 30% е прекалено. Да не е станало нещо друго и да опитват да те мамят?
"Джин гиби"="като дух".
Няма "Цин", няма "Мин".
Cin gibi
 
Мнения: 212
Регистриран на: 14.05.2013 21:04

Re: ЗАГУБА

Мнениеот ivo4007 » 02.07.2013 22:43

При мене за една година и три месеца каквото показват инверторите ( СМА 2 БРОЯ) това ми идва и на протокол от ЕВН.Няма и ват загуба или разлика в мереното от електромера и показанията на инвертора.
ivo4007
 
Мнения: 58
Регистриран на: 02.03.2013 14:44

Re: ЗАГУБА

Мнениеот venkap » 03.07.2013 15:33

eclipt написа:Моля ако някой може да даде мнение за тази ситуация:
226 панела 320 сънпауър
6 инвертора Фрониус / 66 кВ АС
мерене СН...

Взимаш ли предвид измереното за СН?
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Re: ЗАГУБА

Мнениеот eclipt » 05.07.2013 15:09

загубите до мерене СН трябва да са в диапазона 1-4,5%

Ако някой:
1. има централа с малка мощност
2. и е с трансформаторни инвертори
3. и в същото време е на мерене СН
4. и е с измервателни 10/5/5

моля да сподели дали има разлика до меренето