Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот Mateev » 20.02.2014 13:39

Дори и да е така - информацията е полезна. Безплатните реклами в този форум са разрешени.

Забранени са само рекламите, които рекламират конкурентни на СТС Солар продукти. Става въпрос най-вече за модули и инвертори. Всичко останало е разрешено за рекламиране.
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот nikisy » 27.02.2014 22:39

Ако още не си си решил проблема - прати ми товаровия график от EVN за да ти сметна дросела и да ти кажа как да си решиш проблема - Не си само ти :alien:
Кабелите ти генерират реактивна мощност когато нямаш активна, предполагам че до точката на измерване имаш и кабел 20kV. В него генерацията е около 27 киловара/ километър при сечение 95мм.
Решението е просто - от товаровия график виждаш колко киловара ти е в неработещ ( нощен) режим. Купуваш си един дросел с такава мощност, слагаш му един контактор за съответната мощност и една фотоклетка за осветеност - падне ли слънцето го включваш!
Топлата вода е измислена отдавна - за това са форумите!
Ако още не си си решил проблема пиши на: nikisy@abv.bg
Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
nikisy
 
Мнения: 19
Регистриран на: 04.02.2009 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот nikisy » 27.02.2014 22:44

Извинявам се - не прочетох вторите коментари - но сметките са почти верни 1400м кабел 20kV е горе долу 50киловара
Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
nikisy
 
Мнения: 19
Регистриран на: 04.02.2009 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот Foton » 28.02.2014 15:05

Нещата не са толкова прости, колкото изглеждат ако проблема е с кабел на 20kV. Реално реактора, който се използва (това не е дросел в чистия смисъл на думата), би трябвало да е на страна 20kV. В обратен случай следва преоразмеряване на трансформатора и натрупване на активни загуби в медта от тока на реактора, ако е на страна 400V. А на 20kV не се използват контактори...Хубавото в случая е, че този реактор не е необходимо да се изключва и може да се ползва по евтино КРУ с един мощностен разединител с бушони за реактора. Например тип FS на SEL.
Ноевият ковчег е създаден от любители, професионалистите са направили Титаник...
Foton
 
Мнения: 352
Регистриран на: 23.01.2014 15:00

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот nikisy » 28.02.2014 16:58

Фотончо - от 25 години това ми е работата. Електромера на човека нали е на страна 20kV? Нека аз да мога да смятам?
Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
nikisy
 
Мнения: 19
Регистриран на: 04.02.2009 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот Foton » 28.02.2014 17:43

И преди 25г. 50kVAr си бяха около 72А на 400V. И тогава загубите в медта си бяха същите. Ако някой желае да си ги плаща - нема проблем. Проблем ще е ако трафа 20/0.4 няма като запас тези 50kVA. Иначе както казах - реактор на 20kV и допълнителен модул в КРУ. А да, ако трафа има запас да поеме и реактора на 400V, значи е доста мощен и тогава е оправдано изключването на целия трансформатор в тъмната част на денонощието с цел спестяване на загубите в стоманата. Ама ти нали от 25г. ги бараш тия работи, не е нужно да ти ги обяснявам.....Само за сведение: загубите на празен ход (в стоманата) на траф 1MVA са около 1.7kW, а на пълен товар 13kW. А сега сметни през тъмната част на денонощието в една година колко MWh се губят за загряване на стоманата...
Ноевият ковчег е създаден от любители, професионалистите са направили Титаник...
Foton
 
Мнения: 352
Регистриран на: 23.01.2014 15:00

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот nikisy » 28.02.2014 18:24

Това си е преценка на инвеститора - но погледнато реално за трафо 1000 - загуби 2 киловата, нощна енергия х 12 часа на ден = 2,4 лв за ден х 365 дни = 876лева. Прекъсвача струва около 6000 евро и има 10000 цикъла - струва ли си да го изключваш и включваш всеки ден?? След 5 години вече няма да се произвежда и цената му ще е поне 3 пъти по-висока като резервна част? Ти затваряш ли си крана за водата всеки ден като отиваш на работа? Изключваш ли си телевизора, видеото и уредбата - защото те консумират същото дори когато не работят? Ако си включваш бойлера само на нощна енергия е добре, но струва пари - часовник, реле - и не можеш да се къпеш след жената, че го изпразва? :bom:
Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
nikisy
 
Мнения: 19
Регистриран на: 04.02.2009 15:00
Местоположение: Бургас

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот Foton » 28.02.2014 18:44

Мисълта ми беше, че е нелогично да компенсираш реактивна енергия, възникнала на 20kV с реактор на 400V през траф. Дето се вика не е достатъчно елегантно като решение. Иначе другото е решение на инвеститора...
Ноевият ковчег е създаден от любители, професионалистите са направили Титаник...
Foton
 
Мнения: 352
Регистриран на: 23.01.2014 15:00

Re: Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

Мнениеот donpesho » 06.03.2014 14:58

Foton написа:Мисълта ми беше, че е нелогично да компенсираш реактивна енергия, възникнала на 20kV с реактор на 400V през траф. Дето се вика не е достатъчно елегантно като решение. Иначе другото е решение на инвеститора...


Решението си е много елегантно дори ,и икономическия ефект си е добър.Вързал съм реактора през контактор ,които от своя страна се управлява от инвертора ,като изключи инвертора включва реактора - ефекта е че за три месеца реактора се изплаща -45 киловара е.На 20 к.волта ми изглежда бая по скъпичко и трудоемко.А пък да изключваш вечер трафа от Кру -нали този траф след полвин година ще се разбръмчи и ще се наложи да купиш друг .
Аватар
donpesho
 
Мнения: 271
Регистриран на: 15.01.2009 01:02