Въпрос: Инвертор за 42 модула Evergreen solar ES-190-RL

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

Въпрос: Инвертор за 42 модула Evergreen solar ES-190-RL

Мнениеот ThunderGod » 13.01.2008 13:14

Здравейте! Разполагам с 42 модула Evergreen solar ES-190-RL и се чудя за най подходящия инвертор за тях. Засега съм се спрял на Sunny Mini Central SMC 8000Tl - 3 стринга по 14 модула, но ми се струва че това не е оптималният вариянт. :( Ако някои може да помогне ще съм много благодарен! :)
ThunderGod
 
Мнения: 4
Регистриран на: 14.12.2007 15:02

Мнениеот Mateev » 13.01.2008 14:21

3х14 и SMC 8000TL е тотално неподходяща комбинация. Има много ниско MPP напрежение. Инвертора ще се оправи, но ще имаш големи загуби на енергия.

Идеалната комбинация е 2х19 и SMC 7000TL. Но тя е само за 38 модула.

SMC 7000HV ще поеме 2х20. Това също е една много добра комбинация. Ще поеме и 2х21, но ще имаш известно рязане на пиковите мощности. То обаче донякъде ще се компенсира от по-голямото производство при слаби радиации. Но ако погледнем сериозно - 2х21 не е добра комбинация.

Друга възможност е SB 2500 (1x14) + SB 5000TL (2x14). Това е много добра комбинация.

Има и разни други добри комбинации, но всички са с 2 различни инвертора. Няма добра комбинация с 2 еднакви инвертора.

При три инвертора най-добрата комбинация е с 3 x SB 2500 (3x1x14).
Последна промяна Mateev на 13.01.2008 14:30, променена общо 1 път
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот ThunderGod » 13.01.2008 14:29

А какво би ми препоръчал да ги сложа 2х21 така и така ги имам или просто да не използвам два модула?
ThunderGod
 
Мнения: 4
Регистриран на: 14.12.2007 15:02

Мнениеот Mateev » 13.01.2008 14:33

2х21 и SMC 7000HV e най-добрата комбинация. Вярно е, че ще реже малко, но за сметка на това използуваш абсолютно всички налични модули. И като цяло ще получиш по-много електроенергия. Освен това тази комбинация е по-добра от 3хSB 2500, защото SMC 7000HV е с по-висока ефективност (по-малко загуби при преобразуване).

Трябва обаче да имаш в предвид, че при тази комбинация стринговете ще вдигат напрежение почти до 800V. Това означава, че не трябва да правиш никакви компромиси с кабелите. Освен това провери дали модулите ще издържат на такова напрежение.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот ThunderGod » 13.01.2008 14:39

Да определено е по добър вариант от 8000ТL. Мерси много!
ThunderGod
 
Мнения: 4
Регистриран на: 14.12.2007 15:02

Мнениеот ThunderGod » 13.01.2008 15:08

Number of Cells 108
Bypass Diodes 3 x Type AR2510, 1000V, 25A
Max. Series Fuse/
Max. Reverse Current 15A
UL Rated System Voltage 600V Maximum
TÜV Rated System Voltage 1000V Maximum

Надявам се няма да има проблем?
ThunderGod
 
Мнения: 4
Регистриран на: 14.12.2007 15:02

Допустимата разликата между фазите е 4.6kVA...

Мнениеот EOS Technologies » 16.01.2008 04:15

така, че ако това са всичките Ви модули може само с 2хSMA... или с трифазен инвертор (от друг производител).... Разликата между фазите не може да превишава 4,6кВа... мисля, че само в Австрия или Италия разрешават 10, но не съм сигурен...

Поздрави,

Петър Иванов
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27


Назад към Слънчеви (соларни, фотоволтаични) електроцентрали

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта