Свързване на фотоволтаични зарядни контролери

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

Свързване на фотоволтаични зарядни контролери

Мнениеот tazdiablo » 08.03.2010 11:42

Здравейте колеги,

Имам следният въпрос към вас: Възможно ли е свързването на два или повече фотоволтаични зарядни контролера в паралел по отношение на изхода им за постигане на по-голям изходен ток.
Въпросът ми е породен от факта, че за една автономна система е необходим консумиран максимален ток 60А (12V система). За да конкретизирам става въпрос за контролер Steca Solarix PRS3030(Макс. изходен ток 30А). В системата ще има и акумулатори с необходимия капаците и дали трябва да се разделят акумулаторите на две групи като всяка си е на отделен контролер или може двата контролера директно в паралел. Друго което бих искал да ви попитам е каква ще бъде разликата ако към този контролер включа панели 36V или 17.5V като инсталираната мощност е една и съща, но разбира се тока ще е пропорционален разбира се. Входа на контролера позволява максимално входно напрежение 47V.

Благодаря ви предварително!
Поздрави.
tazdiablo
 
Мнения: 5
Регистриран на: 27.10.2009 16:27

Мнениеот tazdiablo » 10.03.2010 18:18

Колеги, никои ли не може да изкаже мнение по въпроса?
Мое лично убеждение е, че в този форум пишат много компетентни специалисти и не вярвам никой да не може да даде отговор на въпроса ми. Все пак не става въпрос за нещо невиждано и фантастично като "кубична сфера с лампа" :D

Поздрави
tazdiablo
 
Мнения: 5
Регистриран на: 27.10.2009 16:27

Мнениеот Miro » 10.03.2010 19:35

Явно никой не боравил с тази щека.... би трябвало да можеш да изровиш техническа документация по въпроса. Иначе според мен няма проблем да запаралелиш няколко контролера по отношение на батерийния блок и по отношение на товара, но не и по отношение на фотоволтаиците.
Miro
 
Мнения: 1178
Регистриран на: 25.09.2007 13:37
Местоположение: гр. Бургас

Re: Свързване на фотоволтаични зарядни контролери

Мнениеот Lupus » 10.03.2010 22:44

tazdiablo написа:Здравейте колеги,

Имам следният въпрос към вас: Възможно ли е свързването на два или повече фотоволтаични зарядни контролера в паралел по отношение на изхода им за постигане на по-голям изходен ток.
Въпросът ми е породен от факта, че за една автономна система е необходим консумиран максимален ток 60А (12V система). За да конкретизирам става въпрос за контролер Steca Solarix PRS3030(Макс. изходен ток 30А).
.....
Поздрави.

Не, не е възможно! Контролера следи напрежението на зареждания акумулатор, а ако се свърже паралено на него друг контролер, неговото напрежение ще обърква работата на първия и обратно. Ще трябва да разделиш акумулаторите на групи. Имай в предвид, че паралелното свързаване на акумулатори не е добро решение!
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот Miro » 11.03.2010 00:41

На SMA контролерите се свързват паралелно към общ батериен блок. Е, вярно, че те там си приказват и по комуникационен кабел...
Miro
 
Мнения: 1178
Регистриран на: 25.09.2007 13:37
Местоположение: гр. Бургас

Мнениеот Lupus » 11.03.2010 09:16

Miro написа:На SMA контролерите се свързват паралелно към общ батериен блок. Е, вярно, че те там си приказват и по комуникационен кабел...

В описанието на тази Щека не видях такава опция.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот DanielDimov » 11.03.2010 09:20

точно така - паралелно свързване на акумулаторни "стрингове" е възможно, но не се препоръчва! същото се отнася и за зарядни контролери. при положение че е необходим по-голям заряден ток вътре в контролера елементите се свързват паралелно, но се управляват от една и съща контролна логика. това означава че може би има контролери при които е предвидена комуникационна връзка между тях (вероятно от типа мастър-слейв) за да могат да се свързват паралелно два или повече броя - трябва просто да потърсиш има ли такива
DanielDimov
 
Мнения: 592
Регистриран на: 21.10.2008 11:57

Мнениеот tazdiablo » 11.03.2010 10:00

Благодаря за отговорите.
Проблема случая е че системата трябва да работи на 12V и затова тока е толкова голям. Ако имаше вариант да се мине на по-високо напрежение - решението е ясно, но ....
Наистина най-удачно би било ако контролерите могат да се разширяват на принципа "master - slave - slave....", но според мен ако изходите се разделят диодно за да не си влияят по отношение на следените параметри на батерията пак би трябвало да се постигне някакъв ефект.
В крайна сметка трябва да се експериментира.
Поздрави.
tazdiablo
 
Мнения: 5
Регистриран на: 27.10.2009 16:27

Мнениеот Инженер » 11.03.2010 11:24

Появи се нов участник във форума.Изглежда доста напред с материала в своята сфера, а тя е точно това за коео се интересува колегата tazdiablo.
http://www.ips-bg.net/download/broshure ... _2C-SH.pdf
Инженер
 
Мнения: 162
Регистриран на: 04.05.2009 21:24
Местоположение: София

Мнениеот Mateev » 11.03.2010 15:34

Контролерите на Steca не може да се свързват в паралел по вход поради една единствена причина - Когато акумулатора е зареден, контролера не се разкача от панелите, а ги ДАВА НА КЪСО. Ако свържете 2 контролера в паралел с две групи модули, окъсяването ще се извърши само от един от контролерите (по-бързия) и неговия транзистор ще изгори. Затова когато искате да има много контролери - по вход всеки един контролер трябва да си има собствена група модули и да си се грижи само за нея.

По изход няма проблем и можете да свързвате колкото си искате контролери. Просто всеки един от тях ще подава ток на акумулаторите когато може, както може и колкото може. От електрическа гледна точка няма никакви проблеми. Трябва обаче да жертвате интелигентността на контролерите и да ги превключите за работа в стандартен режим, при който единствен критерии за заряд е напрежението на акумулатора.

Иначе контролерите си имат и интелигентен режим, при който контролират всички токове от или към акумулатора, консуматора и панелите. При този режим контролерите се самообучават за капацитета на акумулатора и за това дали е нов или стар. В резултат на това самообучение започват да управляват заряда много по-ефективно, което увеличава живота на акумулаторите. Този режим обаче е възможен само ако един контролер управлява един акумулатор и освен това всички токове към консуматора също минават през контролера. При този режим СА ЗАБРАНЕНИ паралелните свързвания с други контролери.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот tazdiablo » 11.03.2010 17:21

Благодаря Ви г-н Матеев за кристално ясния отговор.
Относно паралелното свързване на контролерите ми е известно за това, че входвете се дават на късо, но това не е проблем, а това че контролера няма да работи в интелигентен режим предполагам, че може да се преглътне.
Интересен факт също е ,че някои от по-мощните контролери на Steca си комуникират по DC шината на изхода и там нещата вече стоят по друг начин по отношение на режина на работа.
tazdiablo
 
Мнения: 5
Регистриран на: 27.10.2009 16:27


Назад към Слънчеви (соларни, фотоволтаични) електроцентрали

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта