Страница 1 от 1

4,984 MWp централа до Варна

МнениеПубликувано на: 20.04.2010 12:05
от Vladislav_v
Здравейте, искам да попитам някои неща относно новата централа на Интерсервиз Узунови, която ще се строи в село Равна гора, Варненско.

Имам плановете за разположение на панелите, но ме притеснява че са сложили 4 инвертора SMA Sunny Central 1250 MV, а разбрах че рябва да е брой четен на 3. Получих мнение че четвъртия може да е резервен?

Също ще се радвам ако има коментари относно окабеляването(съжалявам но е на немски)

И ако може да кажете още нещо ще се радвам!

МнениеПубликувано на: 20.04.2010 12:09
от Vladislav_v
А също така и като го смятах със Sunny Design nominal power ratio излиза 114% и е в жълто това добре ли е?

Панелите ще са Шарп NA 121W.

МнениеПубликувано на: 20.04.2010 13:19
от DanielDimov
ако инверторите са монофазни само тогава трябва да се слагат на групи по 3 с връзка между тях за load balancing

когато самите инвертори са си трифазни (както е в случая) - могат да са произволен брой - всеки от тях си прави баланса между фазите вътрешно

МнениеПубликувано на: 20.04.2010 13:20
от nikpeev
Ми великия немскоговорящ проектант сигурно е можел да сложи повече модули ако мястото позволява.
Това нещо си прави ток и за трите фази и няма нужда да са по 3 :)

МнениеПубликувано на: 20.04.2010 13:29
от KD Solar
Колегите са прави, тази централа може да я разглеждаш като 4 бр. по 1.246MWp

МнениеПубликувано на: 22.04.2010 11:29
от Vladislav_v
Кое ще препоръчате като инвертор SMA sunny central 1250 ili Solarmax Megawatt station?