Страница 1 от 3

Проблем с отдадена капацитивна реактивна енергия!

МнениеПубликувано на: 13.01.2012 14:42
от Marty2000
Здравейте колеги!

Много неща научих от публикациите във форума, но при мен излезе един проблем със санкционирането от ЕВН, защото съм отдал капацитивна реактивна енергия. Притежаваме фотоволтаична централа с мощност 1 MWp. При пристигане на фактурата за ползваната енергия видяхме, че сме отдали огромно количество реактивна енергия и я плащаме по 0.10 лв за квч. Тази енергия е 40% от продадената активна към мрежата (за период ноември - декември). След като получихме тази фактура веднага отидохме и поискахме справка за товаров график на електромера за всички енергии през периода. Преди няколко часа получих разпечатката и интересното е, че отдаваме тази енергия САМО когато не произвеждаме активна - през периода залез - изгрев. Моля Ви за някакъв съвет. Може ли да се изключва ръчно шалтера, който е в БКТП-то през тъмната част на деня - това може ли да повреди инверторите и има ли определен брой комутации преди да се повреди прекъсвача?

МнениеПубликувано на: 13.01.2012 19:24
от lz1wvm
Няма откъде да дойде тази енергия,освен ако нямаш нещо паралелно вързано за централата.От капацитет на кабела е невъзможно.....все пак 40 процента са 400 киловата теоретично.Или реално около 40 киловата КАПАЦИТИВНА на час. :?: :roll:

МнениеПубликувано на: 13.01.2012 22:49
от Lupus
Вие да нямате свързани кондензаторни батерии за корекция на cos φ между електромера и централата???

МнениеПубликувано на: 13.01.2012 23:56
от Marty2000
Когато централата не работи отдава 30-50 kW на час. Нямаме кондензаторни батерии за корегиране на cos. Централата е разположена на 23 декара и кабелите са много дълги.

МнениеПубликувано на: 14.01.2012 00:42
от lz1wvm
Кои кабели са дълги,тези от панелите до инверторите,или от инверторите до трафото.

МнениеПубликувано на: 14.01.2012 00:52
от Lupus
Колко са инверторите?

МнениеПубликувано на: 14.01.2012 10:48
от Marty2000
Инверторите са 77 броя по 12 kW. Най-дълги кабели (и с голямо сечение) са от разпределителните кутии (16 броя) до БКТП. Снощи изключих централата по залез слънце днес охраната са дигнали шалтера по изгрев. В понеделник ще вида показанията на електромера и ще ви кажа дали има ефект тази манипулация.

МнениеПубликувано на: 14.01.2012 12:11
от Lupus
Marty2000 написа:Инверторите са 77 броя по 12 kW. Най-дълги кабели (и с голямо сечение) са от разпределителните кутии (16 броя) до БКТП. Снощи изключих централата по залез слънце днес охраната са дигнали шалтера по изгрев. В понеделник ще вида показанията на електромера и ще ви кажа дали има ефект тази манипулация.

Точно тези 16 дълги кабели създават според мен проблема и единственото решение е изключването на централата, когато не отдава енергия. Прекъсвача след електромера ли е? Ако е и след изключването пак има отчитане на реактивна енергия, проблема е в електромера.
Ако изключването дава резултат, трябва да помислите за автоматизиране на процеса за включване и изключване. Добре е критерий за комутация да не е астрономическото време, а дали централата може да отдава енергия или не. Защото и в облачни дни може да има този проблем.

МнениеПубликувано на: 15.01.2012 22:15
от venkap
Необходими са индуктивни компенсатори.

МнениеПубликувано на: 16.01.2012 11:38
от mitkobombata
Здравей,
Според мен проблема е в инверторите. Ако имаш някакъв модул за управеление към тях провери го него.
По default инверторите Не отдават и Не приемат реактивна енергия, освен ако това не е зададено в управлението му.

МнениеПубликувано на: 16.01.2012 17:27
от Marty2000
Днес свалих данните от електромера - за три денонощия сме отдали 200 kWh капацитивна енергия. При положение, че не спирахме през тъмната част на деня централата, трябваше да отдадем около 2100 kWh. До колкото разбрах охраната ни е включвала около 1 час преди изгрев и се е натрупало малко енергия. Днес им дадох графика за изгрев и залез с точност до 1 минута, съобразен с местоположението на обекта. Проблема не е в инверторите - според мен е в дължината на кабелите - при нас разстоянията са в километри. Ако се сложат индуктивности, които да обират нощно време тази енергия - ще имат ли негативно влияние през деня? Другият проблем е, че според товаровият график на електромера тази енергия е различна всяка нощ.

МнениеПубликувано на: 16.01.2012 21:56
от venkap
Marty2000 написа:Днес свалих данните от електромера - за три денонощия сме отдали 200 kWh капацитивна енергия.

Единицата за Реактивна енергия е kVArh независимо дали е индуктивна или капацитивна.
Marty2000 написа:При положение, че не спирахме през тъмната част на деня централата, трябваше да отдадем около 2100 kWh. До колкото разбрах охраната ни е включвала около 1 час преди изгрев и се е натрупало малко енергия. Днес им дадох графика за изгрев и залез с точност до 1 минута, съобразен с местоположението на обекта.

Поздравления - охраната се преквалифицира в оперативен персонал. Следващата стъпка е оперативно-ремонтен персонал.
Marty2000 написа:Проблема не е в инверторите - според мен е в дължината на кабелите - при нас разстоянията са в километри.

Колко приблизително?
Marty2000 написа:Ако се сложат индуктивности, които да обират нощно време тази енергия - ще имат ли негативно влияние през деня?

Зависи от компенсаторите.
Marty2000 написа:Другият проблем е, че според товаровият график на електромера тази енергия е различна всяка нощ.

Отчетената реактивна енергия от електромера е разлика от консумираната индуктивна енергия (непостоянна величина) от трафото и генерираната капацитивна енергия от кабелите (постоянна величина). Различна е защото фактора на мощност на мрежата е различен, което рефлектира върху насищането на трафа.

МнениеПубликувано на: 16.01.2012 23:23
от Lupus
mitkobombata написа:Здравей,
Според мен проблема е в инверторите. Ако имаш някакъв модул за управеление към тях провери го него.
По default инверторите Не отдават и Не приемат реактивна енергия, освен ако това не е зададено в управлението му.

Ех, ако можеха инверторите да генерират сами енергия в тъмна нощ, ей така, от "нищото", щях да си направя централа само от инвертори! :D

МнениеПубликувано на: 17.01.2012 00:02
от venkap
Lupus написа:Ех, ако можеха инверторите да генерират сами енергия в тъмна нощ, ей така, от "нищото", щях да си направя централа само от инвертори!

Ех, Lupus, не съм се смял толкова ...

МнениеПубликувано на: 17.01.2012 13:18
от Слънчо
Marty2000 написа:Днес свалих данните от електромера - за три денонощия сме отдали 200 kWh капацитивна енергия. При положение, че не спирахме през тъмната част на деня централата, трябваше да отдадем около 2100 kWh. До колкото разбрах охраната ни е включвала около 1 час преди изгрев и се е натрупало малко енергия. Днес им дадох графика за изгрев и залез с точност до 1 минута, съобразен с местоположението на обекта. Проблема не е в инверторите - според мен е в дължината на кабелите - при нас разстоянията са в километри. Ако се сложат индуктивности, които да обират нощно време тази енергия - ще имат ли негативно влияние през деня? Другият проблем е, че според товаровият график на електромера тази енергия е различна всяка нощ.


Марти, колко километра ти е кабела до точката на свързване и с какво сечение? МКРУ-то ти на точката на свързване ли е?
Интересно, че никой от консултантите ти не те е предупредил за този проблем! Къде ти е шалтера и къде се намират електромерите?