Питане за претоварване.

Публикувано на:
19.04.2012 14:47
от Дамян Николов
Здравейте.
Изчетох всичко до което успях да се докопам с търсачката и се извинявам ,ако някъде е засегната темата и е отговорено.
До колко е разумно да се натоварва един инвертор над максималната му мощност (дадена в datasheet).
При положение ,че условията се доста "куци" през по голямата част от годината(прекалено топло и т.н.) ,може ли да се претовари даден инвертор примерно с 10-15% отгоре.
Пример:
Не е претоварен по ток или напрежение. Но по мощност е натоварен да кажем +10%.
Идва хубаво време (STC) и модулите започват да произвеждат максималното си мощност.
Инвертора не може да поеме цялата можност и започва да ограничава.
Каква е опастността да изгори инвертора? И колко горе долу ще издържи при такива условия?
Благодаря предварително за разясненията.
Поздрави.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
19.04.2012 21:23
от Mateev
Аз съм ги претоварвал до 21-22% и си работят превъзходно. Става въпрос за моята централа, която работи вече 5 години. За централите на клиентите по субсидиите, които са проектирани преди 3 години със 170 Wp модули, в момента масово ги заменяме с по-мощни (180-195 Wp).
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
19.04.2012 22:23
от Дамян Николов
Чудесно.
Поне няма да имам задни мисли ,когато дойде хубавото време и слънцето започне да "сгрява" душичката ми.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
22.09.2012 19:24
от mitko.t.1955
Mateev написа:Аз съм ги претоварвал до 21-22% и си работят превъзходно. Става въпрос за моята централа, която работи вече 5 години. За централите на клиентите по субсидиите, които са проектирани преди 3 години със 170 Wp модули, в момента масово ги заменяме с по-мощни (180-195 Wp).
Как да го разбирам,това 21-22% надхвърля киловатите на инвертора,или както ми предстои да монтирам 8 кв централа.Имам 8 кв инвертор и 35 панела по 240 вата.проекта който ми направиха е за 32 панела или 7680 вата.Въпроса ми е дали към 8 кв инвертор може да се свържи 8400 вата ще понесе ли инвертора с 400 вата повече?Благодаря предварително. Инвертора е СМА монофазен а панелите са канадиан солар поликристални.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
22.09.2012 21:25
от Mateev
Инвертора си взема точно толкова, колкото му трябва. Ако не го претоварите по напрежение или по ток на входа,в останалото той сам ще се оправи и ще си вземе достатъчно много, но без при това да се претоварва по някой от ограничителните параметри ток, напрежение и мощност, AC или DC. Тоест смело можете да добавяте паралелни стрингове. Може и последователни модули във всеки стринг (едновременно във всичките), стига напрежението да остава в разрешените граници. При един от моите инвертори дори превиших максималното напрежение с няколко волта и програмата на SMA засвети в червено, но аз бях нахален и въпреки предупреждението на програмата, пак го направих така, както исках. Явно инвертора не знаеше, че програмата ми се е разсърдила, защото той продължи да си работи с кеф вече години наред.
Сега по-сериозно:
Вдигането на входната DC мощност добавя ново електропроизводство, но до едно време. От един момент нататък инвертора просто ще избяга от MPP точката, за да не се претовари. От този момент нататък колкото и модули да слагате - все тая - ново електропроизводство няма да получите. Колко може да се претоварва входа зависи от програмистите на SMA - кой знае какво са запрограмирали вътре в логиката. При практически експерименти аз съм претоварвал инвертор с DC мощност с 20-21% повече от максималната AC мощност и проблеми нямаше. Приемете, че това е един разумен лимит, който е проверен на практика. Нагоре вече навлизате в неизследвани води и експеримени можете вече да си правите само на свой риск. Съдейки по програмата на SMA, тя също стои зелена при претоварване до 20%, но нагоре пожълтява. Жълтия цвят означава, че инвертора няма да изгори, но вече ще имате загуба на КПД при преобразуването в AC напрежение. Ами това е.
Малко и за претоварването по напрежение:
Програмата на SMA смята максималното напрежение при възможно най-тежката ситуация, която може да се случи на теория. На практика обаче тази ситуация е невъзможна, така че ако сте в червения участък с няколко волта, можете спокойно да приемете, че това е безопасен режим.
Кое е максималното напрежение?
Ами това, което се получава при едновременното изпълнение на следните фактори:
1. Много ниска температура. По Default програмата смята с -10 градуса, но аз я настройвам на -20
2. Радиация 1000 W/кв.м.
3. Инвертора работи на празен ход и от модулите се дърпат само няколко милиампера колкото да захранят електрониката.
Е кога ще се случи едновременно при -20 градуса радиацията да е 1000 W/кв.м.. Първото е през зимата, а второто е през лятото по обяд и то само ако модула е поставен на тракер. На всичкото отгоре точно в този момент тока трябва да угасне и инвертора да се самоизключи от мрежата. Но дори и тази невероятна комбинаторика да се случи, входа пак няма да изгори, защото има запас по напрежение от поне 10 или 20%. Най-много да се изгенерира съобщение за грешка. Нищо повече.
Не че ви го препоръчвам, но просто исках да ви обясня защо няколко волта претоварване по напрежение са абсолютно безопасни.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
18.10.2013 18:24
от Петков
г-н Матеев, мога ли да считам написаното за SMA, че се отнася примерно и за Power-one?
Mateev написа:Инвертора си взема точно толкова, колкото му трябва. Ако не го претоварите по напрежение или по ток на входа,в останалото той сам ще се оправи и ще си вземе достатъчно много, но без при това да се претоварва по някой от ограничителните параметри ток, напрежение и мощност, AC или DC. Тоест смело можете да добавяте паралелни стрингове. Може и последователни модули във всеки стринг (едновременно във всичките), стига напрежението да остава в разрешените граници. При един от моите инвертори дори превиших максималното напрежение с няколко волта и програмата на SMA засвети в червено, но аз бях нахален и въпреки предупреждението на програмата, пак го направих така, както исках. Явно инвертора не знаеше, че програмата ми се е разсърдила, защото той продължи да си работи с кеф вече години наред.
Сега по-сериозно:
Вдигането на входната DC мощност добавя ново електропроизводство, но до едно време. От един момент нататък инвертора просто ще избяга от MPP точката, за да не се претовари. От този момент нататък колкото и модули да слагате - все тая - ново електропроизводство няма да получите. Колко може да се претоварва входа зависи от програмистите на SMA - кой знае какво са запрограмирали вътре в логиката. При практически експерименти аз съм претоварвал инвертор с DC мощност с 20-21% повече от максималната AC мощност и проблеми нямаше. Приемете, че това е един разумен лимит, който е проверен на практика. Нагоре вече навлизате в неизследвани води и експеримени можете вече да си правите само на свой риск. Съдейки по програмата на SMA, тя също стои зелена при претоварване до 20%, но нагоре пожълтява. Жълтия цвят означава, че инвертора няма да изгори, но вече ще имате загуба на КПД при преобразуването в AC напрежение. Ами това е.
Малко и за претоварването по напрежение:
Програмата на SMA смята максималното напрежение при възможно най-тежката ситуация, която може да се случи на теория. На практика обаче тази ситуация е невъзможна, така че ако сте в червения участък с няколко волта, можете спокойно да приемете, че това е безопасен режим.
Кое е максималното напрежение?
Ами това, което се получава при едновременното изпълнение на следните фактори:
1. Много ниска температура. По Default програмата смята с -10 градуса, но аз я настройвам на -20
2. Радиация 1000 W/кв.м.
3. Инвертора работи на празен ход и от модулите се дърпат само няколко милиампера колкото да захранят електрониката.
Е кога ще се случи едновременно при -20 градуса радиацията да е 1000 W/кв.м.. Първото е през зимата, а второто е през лятото по обяд и то само ако модула е поставен на тракер. На всичкото отгоре точно в този момент тока трябва да угасне и инвертора да се самоизключи от мрежата. Но дори и тази невероятна комбинаторика да се случи, входа пак няма да изгори, защото има запас по напрежение от поне 10 или 20%. Най-много да се изгенерира съобщение за грешка. Нищо повече.
Не че ви го препоръчвам, но просто исках да ви обясня защо няколко волта претоварване по напрежение са абсолютно безопасни.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
18.10.2013 21:53
от Vandal
Може.
20% спокойно си ги понася и не вляе на крайното производство.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
19.10.2013 10:43
от Петков
Максималното натоварване не е ли 4 стринга х 23 панела ?
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
22.01.2014 10:55
от chocolate7
Поне няма да имам задни мисли ,когато дойде хубавото време и слънцето започне да "сгрява" душичката ми.
Re: Питане за претоварване.

Публикувано на:
22.01.2014 18:48
от fu4ko
chocolate7 написа:Поне няма да имам задни мисли ,когато дойде хубавото време и слънцето започне да "сгрява" душичката ми.
На мен пък зимата ми сгрява душичката