МнениеПубликувано на: 04.06.2012 12:59
от ivanski
Здравейте,

имам малък проект за 15 кв на покрив и се чудя дали мога вместо с един трифазен, да сложа три монофазни. Някой правил ли е подобно нещо?

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 04.06.2012 21:11
от YordanIvanov
Да, можеш, но те вече са морално остарели. + Че може да ти се наложи да се обясняваш пред ЕРП-то как работят и че практически три монофазни е равно на един трифазен. Лично я играх тази игра преди повече от 2 години.

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 04.06.2012 23:13
от solarcenter
Ееее , чак пък морално остарели ... то соларния бизнес в БГ /понеже много го има / толкова ли е модерен ... Има и друго предимство - в Германия и Италия има нови задължителни настройки за инверторите , и господина може да си намери по складовете от "старите" партиди прекрасни инверторчета по 600-700 евро бройката за 5 киловатова моно-машина ... Вече е въпрос на пристрастие към вида електро-архитектура.....

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 05.06.2012 09:51
от ivanski
Колебая се поради следното, цената на която ги намерих, точно както по горе е казано е прекрасна почти двойно по-ниска от 15кв СМА трифазен. Според мен ЕРП-то (ЕВН) не би трябвало да има нещо против, щото за тях ще си работи като трифазен. Но точно както каза

solarcenter написа:Ееее , чак пък морално остарели ... то соларния бизнес в БГ /понеже много го има / толкова ли е модерен ... Има и друго предимство - в Германия и Италия има нови задължителни настройки за инверторите , и господина може да си намери по складовете от "старите" партиди прекрасни инверторчета по 600-700 евро бройката за 5 киловатова моно-машина ... Вече е въпрос на пристрастие към вида електро-архитектура.....


ако променят изискванията, ще трябва ли да слагам нови или ще си карам със старите?

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 05.06.2012 20:56
от lz1wvm
ivanski на един трифазен инвертор,след като не му хареса една от фазите,той изключва и трите.Докато са три монофазни,се изключва само фазата,която не е в нормите....това е разликата за инверторите.А за ЕРП-то и други хора,съответно има и други разлики.

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 05.06.2012 23:10
от KD Solar
lz1wvm написа:ivanski на един трифазен инвертор,след като не му хареса една от фазите,той изключва и трите.Докато са три монофазни,се изключва само фазата,която не е в нормите....това е разликата за инверторите.А за ЕРП-то и други хора,съответно има и други разлики.


Напълно съм съгласен и споделям твоето мнение.
Ако имаш проблеми и разлики в напреженията на фазите - взимай трите монофазни.
Аз това с трифазен инвертор в БГ село съм го "ЯЛ". И на производителят на инверторите като им обяснявахме от къде идва проблема - не можаха да ни повярват - при тях такова нещо като 35V разлика между фазите няма!

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 27.06.2012 22:51
от eceo
Само дето ЕРП-то ще те накарат да свържеш така инверторите с комуникация, че ако единия отпадне, да отпадат и трите, защото познай какво се случва на останалите 2 фази ако отпадне един инвертор.

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 29.06.2012 01:06
от Mateev
eceo написа:Само дето ЕРП-то ще те накарат да свържеш така инверторите с комуникация, че ако единия отпадне, да отпадат и трите, защото познай какво се случва на останалите 2 фази ако отпадне един инвертор.


Нулата вече не е нула, но тя е заземена в трафопоста. И единственото, което се случва е, че по проводника на нулата започва да тече ток, и да създава пад на напрежение върху съпротивлението на проводника на нулата.

От гледна точка на производителя е по-добре другите два инвертора да продължат да работят и да му увеличават доходите (печалбата).

От гледна точка на ЕРП-то - няма никакво значение, ако централата е по-малка от 1 MW. Но защо пък да не се създадат на производителя допълнителни проблеми? Все пак той трябва да е наясно, че всяка жаба трябва да си знае гьола.

РЕШЕНИЕТО:
Направете защитата така, както иска ЕРП-то, и след акт 16 я "модифицирайте". Например залепете с канаколит магнитопровода на контактора на релейната защита така, щото той винаги да остава във включено положение. И активни ще останат само вътрешните защити на инверторите, които успешно защитават няколко милиона инвертора в Германия и по света. Само инверторите в България се "нуждаят" от допълнителна релейна защита, защото някъде из ЕРП-тата има "експерти", които са забравили закона на Ом.

До момента по направените централи от СТС Солар наистина е имало задействувания на релейните защити и винаги причината е била една и съща - скапаната мрежа на ЕРП-тата и неспазването от тяхна страна на БДС стандартите за качество на електроенергията. Тоест допълнителната релейна защита явно трябва да се слага, но не за да се пази ЕРП-то от централата, а точно обратното - да се опази централата от гафовете в некачествената и скапана мрежа на ЕРП-то.

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 06.07.2012 22:50
от eceo
Помисли как се повишава напрежението на другите 2 фази, при отпадане на една фаза и какво ще стане с уредите на хората в близост до централата, свързани монофазно към една от двете фази...

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 07.07.2012 01:45
от lz1wvm
Ако отпадне една от фазите,това са 5 киловата....голям ли ще е проблема на съседите.А ако ЕРП-то ти разреши консумация 30 киловата,и натовариш само една с 10 какво ще се получи...сигурно трябва да питаме ВиК......

Re: Монофазни инвертори

МнениеПубликувано на: 20.07.2012 16:08
от Beboko
Принципно новите Sunny Boy 3х5000 са добри, но скъпи спрямо 15кВ трифазен инвертор. Трябва да намериш подходящата комбинация така че инвертора да работи добре.

Трябва да прецениш колко време няма ток в района на обекта.

За съседите какво да кажем те ли да се пазят от централите, централите ли да се пазят от тях ......

Действителен случай: В едно село в 10.30 пускат 25кВ монофазна ярномелка (която е сглобена от майстор СРЪЧКО от другото село)почти всеки ден и какво става с трифазните инвертори - изключват .