Разпределителна кутия

Мнениеот Solarex » 23.07.2008 11:01

Здравейте,

Искам да се консултирам по един технически въпрос.

Имаме 3 PV sistemi, които работят самостоятелно.На изхода на инверторите след AC прекъсвачите искаме да ги обединим в една с обща номинална мощност. Дали може да се изпълни със разпределителна кутия. Трите фазови и нулеви проводника след прекъсвачите да се запоят и от разп.кутия да излезе само един еднофазен кабел(N,L,PE), който да се свърже към мрежа с напрежение 220 V и да се отдава произведеното електричество. Благодаря предварително на всички отзовали се.
Solarex
 
Мнения: 122
Регистриран на: 23.10.2007 16:56

Мнениеот EOS Technologies » 23.07.2008 11:34

Ами нали това правим по целия свят - свързваме се паралелно едни към други... :-)
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

Мнениеот Mateev » 23.07.2008 12:05

Стига разбира се инверторите да са Grid Connected. Иначе (ако са автономни) ще има едно голямо БУМ. :lol: :lol: :lol:
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Solarex » 31.07.2008 09:56

Това е едно много голямо уточнение инверторите да не са автономни. Оказва ли някакво влияние на производителността факта, че ще се използва комбинация от няколко инвертора с различна мощност, за да може да се постигне желаната мощност (инвертори с трансформатор и безтрансформаторни)
Solarex
 
Мнения: 122
Регистриран на: 23.10.2007 16:56

Мнениеот Mateev » 31.07.2008 14:24

Всеки инвертор работи сам за себе си и не знае нищо за останалите. Производителността на всеки инвертор си е неговата собствена и тя няма нищо общо с това има ли други инвертори или не.

При централи над 15-20 киловата е хубаво да се използват само еднакви инвертори и бройката им да се дели на 3 (3,6,9,12 и т.н.). Идеята е да има равномерно натоварване на фазите. Експерименти с различни инвертори се правят само при тестовите централи.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Solarex » 03.08.2008 17:06

Връзването на една покривна система 5 киловата към мрежа 220 волта ще представлява ли проблем за енергото. Тока ще дойде към 23 ампера и трябва тогава да се изполват индустриални щепсели и контакти, а не стандарти Шуко.