Страница 1 от 1

ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 02.07.2013 14:30
от eclipt
Моля ако някой може да даде мнение за тази ситуация:
226 панела 320 сънпауър
6 инвертора Фрониус / 66 кВ АС
мерене СН
100 кВА трансформатор
10/5/5А

от инверторите до елекромера има загуба между 7 и 32% вески месец.
Най-големи са загубите през декември, януари и февруари - 30%.
През слънчевите месеци спада до 6%

Няма загуби в кабелите от табло до КТП, но след това нещо се случва.
От ЧЕЗ твърдят, че не може да бъде в 10/5/5, но независими лаборатории казват обратно. Трябва да стане 5/5/5 клас на точност 0,5S

Re: ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 02.07.2013 21:04
от hidrazin
И ти как разбра за тези загуби? Да не би да гледаш какво показват инверторите? А загубите в трафа за чия сметка мислиш че са?

Re: ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 02.07.2013 22:41
от Cin gibi
Загубите в трафа е нормално да са от 1 до 4%. 30% е прекалено. Да не е станало нещо друго и да опитват да те мамят?

Re: ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 02.07.2013 22:43
от ivo4007
При мене за една година и три месеца каквото показват инверторите ( СМА 2 БРОЯ) това ми идва и на протокол от ЕВН.Няма и ват загуба или разлика в мереното от електромера и показанията на инвертора.

Re: ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 03.07.2013 15:33
от venkap
eclipt написа:Моля ако някой може да даде мнение за тази ситуация:
226 панела 320 сънпауър
6 инвертора Фрониус / 66 кВ АС
мерене СН...

Взимаш ли предвид измереното за СН?

Re: ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 05.07.2013 15:09
от eclipt
загубите до мерене СН трябва да са в диапазона 1-4,5%

Ако някой:
1. има централа с малка мощност
2. и е с трансформаторни инвертори
3. и в същото време е на мерене СН
4. и е с измервателни 10/5/5

моля да сподели дали има разлика до меренето

Re: ЗАГУБА

МнениеПубликувано на: 12.08.2013 08:42
от paultim
Are you watching what show inverters?