Проблем с достигане на ном. мощност на инвертори

Здравейте колеги,
моля за вашето мнение и/или предложения за оправяне на софтуерен проблем с инверторите на обекта. Системата е с 6 броя SMC9000TLRP (с контрол на реактивната мощност – RP) или общо 54kW AC. Проблемът, който установих през пролетта, откакто радиацията започна да се покачва е изобразен на двете графики от мониторинговата система, които прилагам. Оттам се вижда, че инверторите не могат да качат повече от 8,3kW мощност на инвертор или с други думи стигат максимум до около 8,3kW и не искат да качат повече. За сравнение с други централи, чиито инвертори СМА нямат контрол на реактивната мощност нямат този проблем и достигат заложения максимум през пролетните месеци.
След обсъждане проблема с фирмата изпълнител, се обърнахме към обслужващия център на СМА в Гърция. Междувременно се оказа, че и други клиенти на фирмата изпълнител със същите инвертори имат същия проблем. От друг обект бе предоставен отдалечен достъп до Sunny Webbox-a на системата СМА видяха настройките на инверторите.
Отговорът, който получихме го цитирам, заедно с изпратените от тях приложения:
Following your electronic communication with our company, we would like to inform you about the following:
The reason that the specific inverters seem not to be able to reach their nominal value of active power (kW), is that they are adjusted to produce reactive power as well. More specifically, you can take a look to the highlighted values of the attached Excel file and see that the inverter is producing its nominal apparent power many times, but the power factor is not 1. This kind of behavior is mainly controlled by the following parameters:
-P-WCtlHzMod and Q-VArMod (we have highlighted these values in the attached pdf file, named “Sunny WebBox”)
-For a better understanding of the aforementioned parameters, please refer to the attached file “SB_SMC_WB_Par-TB-TEN113160.pdf”, especially paragraphs 5.1 up to 5.3.
We would like also to inform you, that the specific inverters are fully compatible with the VDE-AR-N4105 norm, which apparently you have chosen as a country standard (and changed some values – trimmed standard). In order to specify which standard/norm is required by your electricity company, please contact your Transmission System Operator (eg. EON, ENEL) in Bulgaria.
We remain at your disposal for any further inquiries.
Има ли някои от вас с такива инвертори и дали е изпитвал подобен проблем? Ако имате опит или идеи кои параметри трябва да се пипнат софтуерно моля за съвет.
Мерси предварително.
моля за вашето мнение и/или предложения за оправяне на софтуерен проблем с инверторите на обекта. Системата е с 6 броя SMC9000TLRP (с контрол на реактивната мощност – RP) или общо 54kW AC. Проблемът, който установих през пролетта, откакто радиацията започна да се покачва е изобразен на двете графики от мониторинговата система, които прилагам. Оттам се вижда, че инверторите не могат да качат повече от 8,3kW мощност на инвертор или с други думи стигат максимум до около 8,3kW и не искат да качат повече. За сравнение с други централи, чиито инвертори СМА нямат контрол на реактивната мощност нямат този проблем и достигат заложения максимум през пролетните месеци.
След обсъждане проблема с фирмата изпълнител, се обърнахме към обслужващия център на СМА в Гърция. Междувременно се оказа, че и други клиенти на фирмата изпълнител със същите инвертори имат същия проблем. От друг обект бе предоставен отдалечен достъп до Sunny Webbox-a на системата СМА видяха настройките на инверторите.
Отговорът, който получихме го цитирам, заедно с изпратените от тях приложения:
Following your electronic communication with our company, we would like to inform you about the following:
The reason that the specific inverters seem not to be able to reach their nominal value of active power (kW), is that they are adjusted to produce reactive power as well. More specifically, you can take a look to the highlighted values of the attached Excel file and see that the inverter is producing its nominal apparent power many times, but the power factor is not 1. This kind of behavior is mainly controlled by the following parameters:
-P-WCtlHzMod and Q-VArMod (we have highlighted these values in the attached pdf file, named “Sunny WebBox”)
-For a better understanding of the aforementioned parameters, please refer to the attached file “SB_SMC_WB_Par-TB-TEN113160.pdf”, especially paragraphs 5.1 up to 5.3.
We would like also to inform you, that the specific inverters are fully compatible with the VDE-AR-N4105 norm, which apparently you have chosen as a country standard (and changed some values – trimmed standard). In order to specify which standard/norm is required by your electricity company, please contact your Transmission System Operator (eg. EON, ENEL) in Bulgaria.
We remain at your disposal for any further inquiries.
Има ли някои от вас с такива инвертори и дали е изпитвал подобен проблем? Ако имате опит или идеи кои параметри трябва да се пипнат софтуерно моля за съвет.
Мерси предварително.