Страница 1 от 1

sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 18.07.2013 18:46
от estqwerty
здравейте ,
sma sb3000tl-21 с 4kwp панели ???
по точно с този инвертор с 14 бр 280ватови панела 3.92kwp общо.
видях го на няколко места , софтуера на сма също препоръча на 4 киловата панели да се закачи съни бой 3000 ?

защо е това?
няма ли да дойдат много панелите на инвертора?
само волтажа на панелите ли е от значение?
може ли да изпуши инвертора?

благодаря предварително.

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 18.07.2013 23:45
от Vandal
Дай точния модел на панелите.

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 19.07.2013 12:18
от KD Solar
estqwerty написа:здравейте ,
sma sb3000tl-21 с 4kwp панели ???
по точно с този инвертор с 14 бр 280ватови панела 3.92kwp общо.
видях го на няколко места , софтуера на сма също препоръча на 4 киловата панели да се закачи съни бой 3000 ?

защо е това?
няма ли да дойдат много панелите на инвертора?
само волтажа на панелите ли е от значение?
може ли да изпуши инвертора?

благодаря предварително.


Връзвай спокойно.
Не претоварваш инвертора нито по напрежение, нито по ток.
Няма да "изпуши" инвертора, но може зимата често да работи извън MPPT.

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 19.07.2013 16:52
от estqwerty
280
http://m.trinasolar.com/pdf/WW/TSM-PC14_WW.pdf

благодаря за отговорите, то дано да я докарам до връзване :) смятам с калкулаторите и ми препоръчват този инвертор. дори този с 1 тракер и малко се ошашках що може да му се закачат толкова панели? 1 киловат отгоре - заради компенсацията на реактивната енергия?

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 19.07.2013 17:22
от KD Solar
estqwerty написа:280
http://m.trinasolar.com/pdf/WW/TSM-PC14_WW.pdf

благодаря за отговорите, то дано да я докарам до връзване :) смятам с калкулаторите и ми препоръчват този инвертор. дори този с 1 тракер и малко се ошашках що може да му се закачат толкова панели? 1 киловат отгоре - заради компенсацията на реактивната енергия?

Вземай този с един тракер, че е по-евтин. Ти така или иначе ще използваш 14 панела в един стринг. Ако ги вържеш в два стринга по 7 панела ще го претовариш по ток.
Трината няма ли да ти излезе много солена? И защо точно размер 2м х 1м панели?

Каква компенсация на реактивна енергия за 3 kВ инвертор? :roll:
Това да не е 300kW-това система. Побъркахме се ЕЙ !!!!

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 19.07.2013 21:02
от estqwerty
момчета , само се оглеждам , докато гледам да скътам някой лев за малка системка. мислех си че ще успея това лято ама...
само се оглеждам и гледам да поналапам малко - това че са преоразмерили така инвертора го видях и ме изненада и реших да попитам, ако не друго да помръднем форума че малко позамря.

размера на панелите не е от значение. има по-малки ли? и на по-малко парички :) ?

значи само входният вотаж се гледа?

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 19.07.2013 22:29
от Miro
estqwerty написа:размера на панелите не е от значение. има по-малки ли? и на по-малко парички :) ?

Има различни размери... проблемът при тези с 2х1 м е, че са твърде големи - трудни за монтаж, по-неустойчиви натоварване от сняг и вятър... абе таралеж в гащите...

estqwerty написа:значи само входният вотаж се гледа?


И ток!

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 03.08.2013 08:25
от estqwerty
благодаря за отговорете на всички.

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 03.08.2013 11:26
от Vandal
Е ти се сети.

Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???

МнениеПубликувано на: 04.08.2013 02:06
от estqwerty
моренце без никакъв интернет : безценно :)