Въпрос за проект на 220 V

Публикувано на:
30.10.2008 14:03
от AnTisUn
Някой има ли представа, дали е принципно е възможно свързване на проект от между 100 и 300 KWP към 220 V мрежа на село с жители да речем 400 души?

Публикувано на:
30.10.2008 14:21
от Mateev
Възможно е, стига да са изпълнени следните условия:
1. Трябва да се свържеш директно на страна НН на трансформатора (няма да ти дадат на съществуващ стълб НН)
2. Трансформатора да е с равна или по-голяма мощност от твоята централа
3. Електроразпределителното предприятие да се съгласи на такова свързване
По принцип за такива централи електроразпределителните предприятия ще те задължат да направиш твой собствен трафопост. Ако обаче селото денем консумира мощност, по-голяма от твоята, то тогава имаш шанс да искаш свързване на страна НН на трансформатора.
ЗА МОЩНОСТТА

Публикувано на:
15.07.2009 13:13
от Beboko
Енергото ти слагат максимум предпазител 400А на напрежение 380V, което обуславя 160 kWp максимум.
Re: Въпрос за проект на 220 V

Публикувано на:
15.07.2009 23:22
от venkap
AnTisUn написа:Някой има ли представа, дали е принципно е възможно свързване на проект от между 100 и 300 KWP към 220 V мрежа на село с жители да речем 400 души?
Отначало не смятах да пиша по темата, но понеже напоследък станах свидетел на некоректни оферти, а и двата последващи коментара може да доведат до неволно заблуждение на участници от форума, Ви предлагам следния вариант за изчисление.
400 души * 100 кWh средно месечна консумация на човек (при най-оптимистичен вариант за селата), прави 40 000 кWh на месец. За 720 часа, прави 55 кWh средно часово натоварване. Като вземем в предвид, че разликата между максималните и минималните натоварвания на мрежата достигат 30% при преобладаващо битов товар или от 40 кWh до 70 kWh в рамките на едно денонощие, ще е огромен успех да се присъедини 20-30 кWp централа на страна НН - 0,4кV.
Поздрави.

Публикувано на:
17.07.2009 13:17
от Beboko
20 - 30 kWp - представляват плътност на токоносители в мрежата
1. 2 климатика х 2 кVV = 4кVV
2. 1 елктрожен = 8 - 10 кVV
3. 6 готварски печки х 2 кVV = 12кVV
4. 3 помпи х1,5кVV = 4,5кVV
5. крушки и телевизари
в случея на теб ти опредлят за електроцентралата собствен извод от съществуващ трафопост и ти прдаваш енергията на шинна истма и от там на 20кV.
За сведение един лектропровод 20 кV, може да пренесе 8МVV.

Публикувано на:
17.07.2009 20:12
от venkap
Beboko, защо спамиш темата? AnTisUn, зададе конкретен въпрос и предполагам очаква да получи конкретен отговор. Ако знаеш отговори, ако не знаеш направи предположение с което поне можеш да ориентираш колегата. Мислех, че това е задачата на форума, а не да правим демонстрации на хаотични знания.

Публикувано на:
17.07.2009 20:34
от lz1wvm
Ако имаш открита партида за консуматор може да си направиш един ел.проект за 100 киловата.След като ти направят договора си пусни и едно искане за проучване на ФЕЦ-а пак за 100 киловата.

Публикувано на:
17.07.2009 21:24
от Beboko
за CEZ примерно да ти дадат 100kW примерно в Радомирско се прави съвет между - гл. инж. София Област, гл. инж. Перник, Н-к район Радомир, Главен Проектант Перник и отговорника по експлоатацията и монтажите. Като самия документ се подписва на Симеон 330.

Публикувано на:
17.07.2009 21:58
от venkap
Beboko, благодаря за тази информация, но с какво тя помага на AnTisUn и това ли е отговора ти, на конкретния му въпрос?

Публикувано на:
17.07.2009 23:33
от donpesho
На мен от EVN ми казаха че, на ниско напрежение могът да присъединят до 30kW.Може би трябва да се отвори нова тема - До колко киловата може да се инжектират в мрежата на 220v,при положение че има достатъчно консуматори.

Публикувано на:
18.07.2009 00:18
от Beboko
Аз така и не разбрах въпроса

Публикувано на:
18.07.2009 06:26
от venkap
Ами, въпроса се състои в следното. Има ли зависимост, от броя на населението в едно населено място и големината на централата, когато тя се присъединява към НН - 0.4 кV.

Публикувано на:
18.07.2009 12:19
от Beboko
Значи няма зависимост.
Мощността на страна НН 0,4 kV, която може да се присъедини към съществуващата мрежа се определя от това каква натовареност има съответният клон на мрежата която достига до твоя парцел. Колкото си по близо до ТП толкова жиците на мрежата са по дебели т. е. увеличава се мощността която може да пренесе мрежата. (Със сигурност 30kW може и повече и елекромера е на стълба срещу теб)
Друго нещо което определя мощността е големината на трансформатора.
Най - често срещания случай е енергото да ти предложи да пуснеш нов кабел от парцела си до ТП като използваш техните стълбове, а електромера е на границата на парцела. Като по този начин ти поставят в табло НН в трафопоста прекъсвач само за твоя ФЕЦ. По този начин ако примерно трафопоста е този в центара на селото може да ти поставят прекъсвач 400А ( които е наи големия които те биха се навили да обслужват) което определя 160 kWp.
Най - добрия случай е когато си близо до ТП, които едно време и бил на ТКЗС-то (ако не е ограбен, но и тогава инвестицията си струва - да се сложи един траф). Защото има голяма заложена мощност там ( около 400 kW и нагоре) и ако няма други големи абонати може да се вземат два извода по 400А за теб ( Уловката е да има и друг абонат на този ТП по този начин те са задължени да обслужват ТП) Или ако се направат юридически две ФЕЦ.
Ако нещо не е ясно бих се радвал да помогна.

Публикувано на:
25.07.2009 00:15
от venkap
Beboko написа:Значи няма зависимост.
Мощността на страна НН 0,4 kV, която може да се присъедини към съществуващата мрежа се определя от това каква натовареност има съответният клон на мрежата която достига до твоя парцел...
Странно твърдение, че няма зависимост от броя на населението. Как според теб, 400 жители влияят върху натовареноста на електрическата мрежа. Ами, ако жителите са 200 или 900?
При по-голяма гъстота на населението има спомагателни дейности, като банки, дребен бизнес, да не говорим за кметски и общински услуги, които променят тотално характеристиките в електрическата мрежа, особено през светлата час на денонощието. Точно броя на жителите в едно населено място, определят възможността за присъедняване. Съгласен съм, че в определени случаи, дори в сравнително гъсто населени райони (села от градски тип, ако съществува все още това определение) има допълнителни изисквания, но те са вторични. Единствено броя на населението и типът на населеното място са решаващи за присъединяането. Тук засягам само селските райони, които са по-привликателни, чрез ПРСР.

Публикувано на:
25.07.2009 10:10
от Beboko
venkap написа:Beboko написа:Значи няма зависимост.
Мощността на страна НН 0,4 kV, която може да се присъедини към съществуващата мрежа се определя от това каква натовареност има съответният клон на мрежата която достига до твоя парцел...
Странно твърдение, че няма зависимост от броя на населението. Как според теб, 400 жители влияят върху натовареноста на електрическата мрежа. Ами, ако жителите са 200 или 900?
При по-голяма гъстота на населението има спомагателни дейности, като банки, дребен бизнес, да не говорим за кметски и общински услуги, които променят тотално характеристиките в електрическата мрежа, особено през светлата час на денонощието. Точно броя на жителите в едно населено място, определят възможността за присъедняване. Съгласен съм, че в определени случаи, дори в сравнително гъсто населени райони (села от градски тип, ако съществува все още това определение) има допълнителни изисквания, но те са вторични. Единствено броя на населението и типът на населеното място са решаващи за присъединяането. Тук засягам само селските райони, които са по-привликателни, чрез ПРСР.
За разглеглеждания въпрос единственото определящо е колко са дебели жиците, които минават покраи твоя имот. Наистина колкото повече е населението толкова са по дебели жиците, но реално и да няма потребление в
твоя клон на трафопоста ти предаваш енергията на 20kV и тя отива на следващото село.