Прекъсвачи-разединители след инвертора

Мнениеот pc_user » 05.11.2008 20:30

Здравейте, на всички които четат редовно форума!
Имам следния въпрос : Ако мощността за една фаза пр. 12KW се получава от 2 PV генератора с инвертори SMC 6000A удачно ли е в разпределително табло, където се събират АС кабелите да се
монтира по един прекъсвач-разединител за всеки инвертор, и след това през един автоматичен прекъсвач да се продължи към
ГРТ, където се събират трите фази?
Всичко това от гледна точка за ремонтнопригодност.За да не се изключват и двата PV генератора , ако трябва да се прави нещо само на единият.
pc_user
 
Мнения: 17
Регистриран на: 30.09.2008 17:01

Мнениеот Mateev » 05.11.2008 21:03

Добре е всеки инвертор да си има собствен автомат, за да може да се изключва само той. Имайте обаче в предвид, че всеки един автомат по пътя към ГРТ (Главното Разпределително Табло) внася допълнителни загуби (вътре в него има токова намотка). Така че НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ.