ping написа:
Може би е добре да даде пример за конкретен случай за да разгадаем проблема и дали не се гаврят с инвеститора....
Според мен може да има две причини:
1. Ако трафа е по-мощен (например 1000 и повече kVA) не се слагат предпазители по няколко причини. Комутиращия елемент е прекъсвач, разбира се комплектован с релейна защита.
2. Ако имате централа 170 kW, безспорно ще трябва да се сложи трансформатор 250 kVA. Но как дружеството да ви токоограничи на разрешената мощност? С предпазители не става.
Та от тези съображения е елегентно решение прекъсвач + релейна защита и настойки, които да защитават трафа, както и рестриктивни настройки за ограничаване до разрешената мощност.
Благодаря Ви много за изчерпателния отговор.
Становището е за Трансформатор 160kVA 0.4/20 кV
Искат да има прекъсвач за 20кV с релейни защити.
От фирмата за КТП-та много се учудиха, че искам оферта за КТП с прекъсвач, който да пази много по-евтин от него Трансформатор.
Можете ли да препоръчате някаква литература по въпроса?
Още веднъж благодаря за отговора.