Между другото наскоро прочетох за един потенциален фундаментален проблем при всички Grid-Connected инвертори. Оказа се, че има някаква вероятност при спиране на мрежата инвертора да продължи да работи. Вероятността е нищожна, но все пак съществува.
За какво става въпрос?
Представете си, че в ниската страна на някой трафопост има 2 или повече инвертора. В един момент от ЕРП-то идват на профилактика и дърпат шалтера на трафопоста. Няма значение дали е на страна НН или СрН. Ако консумацията на потребителите, останали в изолираната мрежа, е точно равна на количеството енергия, отдавана от инверторите, то тогава инверторите няма да спрат, защото всеки един от тях ще се лъже от другия, че мрежата съществува (синосуидата на напрежението съществува, тока се отдава без проблем, импеданса е нормален). За да се изключат, ще необходимо или товара да е по-голям (тогава ще се детектира късо съединение и инвертора ще спре), или да е по-малък (тогава ще се детектира пренапрежение и инвертора ще спре).
Това силно ме впечатли и започнах да мисля как да направя устройство, което да детектира подобна ситуация. Все пак нали ЕРП-тата ни задължават в предварителните договори да гарантираме спирането на централата при отпадане на мрежата. И да си призная до момента не съм го измислил. Явно не е толкова лесно, иначе производителите на инвертори щяха да го вградят като стандартна функционалност.
Единственото, което ми хрумна до момента, е инвертора периодично (1 път на няколко секунди) да пропуска по един цял период от синусоидата и по време на този период да мери параметрите на мрежата "на чисто". Но това не може да се реализира с външно устройство, защото инвертора веднага ще се срине. Освен това какво ще стане с качеството на електроснабдяването?
Давайте идеи. Може пък заедно да измислим нещо.