Принципно , сега да не плюем и изказваме мнения , за труда на хората , когато от малкото и с огранечени ресурси са направили нещо , само градивна критика да има тука.Не бълвайте лай-а ,като някакви анадолски говеда ..

Принципно,като решение и цена контролерите , на ИНТИЕЛ нямат аналог.Те са за масови и ценово ориентирани потребители с малки ситеми , но с тях могат да се постигнат много неща.Ето пример от практиката господинът отворил тема с постинг някъде тука (
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=178 )
си е купил на никому за сега и включително за него , непотребен контролер продаден му от търговци ... не,че е crap самия контролер но .. Ето например цял малък BMS в зората на соларната индустрия в България направен от продуктите на ИНТИЕЛ .. и управляващ : Соларно поле 1 , соларно 2 .. 500 литра БГВ , остатъка прехвърля в буфер 2 тона който се захранва от 100 кв електро котел , таблото управлява топлоподаването по щтранг и външна температура на 1200 кв.м. водно подово .. тука се следят приоритети .. 1 Соларно поле - БГВ 2 . Отопление -Солар Към буфер водно подово - ако не достига се включва електро котел .Система е с летен и зимен режим ,летният е с буфериране в басейна.В междинните периоди водното подово ес постоянна температура 35 градуса на подаващият щтранг , в помещенията 22 градуса.Хаванат е режима на къщата.Електрокотела в студените дни след средата на фефруари и до средата на ноември сработва много рядко , когато е облачно и то на първа или втора степен.От тука допълнително се управлява по приоритети за използване на енергията ,както следва - ел.котела и ел.нагревателите на бойлера ... + подаване по дебит и температура към водно подово ..
Подобна хибидизация се прави с газ , пелетен котел или тепмопомпа.
Уважаемият колега , сигурно има предвид ето този контролер , който е китайско производство.. контролера става но помпените групи, които са към него са под всякаква критика .. такова некачесвено нещо ,като го доокомплектоваш , ремонтираш става по скъпо и от VIESSMAN .. и дебитомерите са с много ниско качество , с пластмасови детайли .. но контролерите наистина са читави .. внасяме вече по над 150-200 на всеки месец и половина и , тъпото , че винаги свършват.Направихме им превод на Български-ето част от него .Много добре се харчи - 5 фирми ,като вземат по 20 и си на 1/2 ...

и цената е добра около 172 лв на дребно.Има доста функции, и е надежден затова се приема въпреки цената .. .. но ги окомплектоваме с читави помпени групи ... китайската привидно изглежда помпена група .. и протича , като лейка когато системата се зареди с TYFOCOR , сглобени са с някакво долнопробно лепило, и след това на всяка отива 1 бр. LOCTITE ot 27 лв.Това едно на ръка,ами бастисаната система и ремонтните , монтажната бригада .. драифа ми се . Има китайски помпени групи .. но цената за над 200-500 бе. пада до най-много 260 Долара .. с контролер , но не е на СОЛАР ЕЛЕКТРОНИКС .. така че дерзайте ..
HELIOTECH-"ХЕЛИОСОЛ л-130"-предавателна станция
с обезвъздушител и група за безопасност .Цялостен елемент с изпитана плътност, който е предварително здраво монтиран. Използва се за соларния кръг между слънчевия колектор и топлообменника.
С присъединяване за "ХЕЛИОСОЛ"-пръстеновидна клемна връзка към соларната подаваща и връщаща линия. Има възможност за свързване на диафрагмен разширителен съд към групата за безопасност.
Постоянна работна температура: 120 °C
Кратковременна максимална начална температура: 160 °C.
състои се от:
- помпа
- сферичен кран с интегриран спирателен вентил, термометър и връзка за група за безопасност
- сферичен кран с интегриран спирателен вентил и термометър
- измервателен уред за дебита с изолация, настройка и страничен сферичен кран за пълнене и изпразване
- предпазен вентил 6 bar
- изход 3/4 " към диафрагмения разширителен съд
- манометър 10 bar
- сферичен кран за пълнене и изпразване
- приспособление за монтаж на стена
- изолация
- обезвъздушител
Диапазон на измерване на приспособлението за настройване на дебита:
1-6 l/min
Предназначение на соларен контролер следящ температурното разслоение във водосъдържателя .Соларният контролер се вгражда в системи за подготовка на битова гореща вода в бойлери, загрявани комбинирано от соларни и други нагреватели. Предназначен е да управлява работата на циркулационна помпа, монтирана във водния кръг между панелите и топлообменника на бойлера. Контролерът следи 2 зони на температурна стратификация в самият водосъдържател с цел контролиране на по-ефективното подгряване с допълнителен източник в горната зона и по ефективен топлообмен от соларния топлообменник в доланата зона на водосъдържателя.
4.3.1 1 колектор - 1 резервоар - 1 помпа (1 сензор на резервоара)
Описание: Помпата на слънчевия контур (Р1) се задейства веднага, след като температурната разлика за включване между колектора (Т1) и резервоара (Т2) е достигната. Когато температурната разлика между колектора (Т1) и резервоара (Т2) падне под температурата за изключване на помпата, помпата на слънчевия контур се изключва.
4.3.2 1колектор - 1 резервоар - 1 помпа (2 сензора на резервоара-опция)Описание:Помпата на слънчевия контур (Р1) се задейства, когато температурната разлика за включване между колектора (Т1) и резервоара (Т2) е достигната. Когато температурната разлика между колектора (Т1) и резервоара (Т2) падне под температурата за изключване на помпата, помпата на слънчевия контур се изключва.4 Функция контролиране на температурната разликаОписание на функцията:Помпата на слънчевия контур Р1 се задейства от температурна разлика. Тогава, когато зададената температурна разлика между колектора и резервоара е достигната, помпата се включва.Например, ако зададем температурна разлика на включване 8оС, и температурната разлика на изключване 4оС, тогава, когато температурата в долната част на резервоара е 20оС, а температурата на колектора достигне 28оС, помпата се включва. При същата температура в долната част на резервоара, когато температурата на колектора спадне под 24оС, помпата се изключва.
4.5 Температурно контролирано спомагателно подгряване по време на три периода от времеОписание на функцията:Слънчевата система може да бъде комбинирана с допълнителни подгреватели - електрически нагревател, газов бойлер или котел на мазут. Контролерът автоматично контролира температурата и времето на подгряването на тези допълнителни източници. По време на зададените периоди от време електрическият нагревател се задейства, когато температурата (T3) в горната част на резервоара е 6оС под зададената температура на електрическия нагревател. Когато температурата Т3 превишава или е равна на зададената температура, електрическият нагревател се изключва.4.6 Контролирана по време циркулация на топлата вода в тръбите Описание на функцията:Слънчевата система осигурява контролирана по време циркулация на топлата вода в тръбите; по време на действие на тази функция, топла вода ще има веднага след отварянето на крана. Тази функция изисква допълнителна циркулационна помпа Р2 и тази помпа може да бъде задействана автоматично в рамките на предварително зададен период от време. През този период от време помпата Р2 работи три минути, след които спира за 15 минути, а след това този цикъл се повтаря през време на зададения период. В рамките на един ден могат да се зададат три времеви периода. Вие можете да проверите настройките.
авно.4.7 Температурно контролирана помпа на контура за топла вода
Описание на функцията: Слънчевата система може да осигури функцията температурно контролирана циркулация на топла вода. Тази функция изисква допълнителна циркулационна помпа за топла вода (Р2) и сензор (Т4), които е позициониран на обратния тръбопровод за топлата вода. Когато температурният сигнал от сензора Т4 е по-малък от предварително зададената температура за включване, циркулационната помпа Р2 за топла вода се задейства и работи, докато температурата, подадена от сензора превиши температурата на изключване.Ако зададената температура на включване на тази функция е 40оС, тогава, когато температурата, подадена от сензора Т4 е по-малка от 40оС, например 39оС, циркулационната помпа се включва и работи докато температурата, подадена от Т4 достигне 45оС.4.8 Защита на колектора против замръзванеОписание на функцията: През зимата, когато температурата на колектора падне под зададената температура за включване на защитата от замръзване (2оС - 10оС), помпата на слънчевия контур се включва. По време на действие на антизамръзващата функция, ако температурата на резервоара е по-малка от 10оС, електрическият нагревател ще се включи автоматично и ще се изключи, когато температурата на резервоара стане 20оС или функцията за защита от замръзване се изключи. Когато температурата на колектора е 5оС по-висока от зададената температура на стартиране на функцията защита от замръзване, контролерът спира помпата на слънчевия контур и изключва тази функция.Тази функция се използва, когато системата използва вода, а не някаква незамръзваща течност за преноса на топлината.4.9 Защита на резервоара от максимална температура (1)За да се избегне твърде висока емпература на водата в резервоара, контролерът проверява температурата в долната част на резервоара (Т2) и когато Т2 достигне 95оС, тази функция се активира и помпата на слънчевия контур се изключва. Когато температурата в долната част на резервоара падне под 85оС, тази функция се дезактивира автоматично.Описание на функцията:Тя изисква допълнителен клапан (R1) на входния тръбопровод. За да предотврати прекалено висока температура в резервоара, контролерът ще проверява температурата в долната част на резервоара (Т2). Ако Т2 е по-висока от зададената температура на активиране на тази функция, този допълнителен клапан ще се отвори. Когато температурата Т2 падне 5оС под температурата за активиране на тази функция, клапанът ще се затвори автоматично. 4.12 Защитна функция
а) Защита на паметта в случай на спиране на електричеството
В случай на спиране на тока, контролерът запазва параметрите на настройките такива, каквито са били. Когато захранването се възстанови, контролерът възстановява предишните настройки.
6. Технически данни
. Размери на дисплея 120mm x 120mm x 18mm
. Размери на контролера 200mm x 140mm x 45mm
. Захранване : AC 220 ±10%
. Консумация: <3W
. Точност на темпаратурното измерване : ±2ºC
. Диапазаон на температурноо измерване : 0 - 120ºC
. Мощност напомпата : 2 помпи могат да бъдат свързани, всяка с мощност до < 600W
. Захранване на клапана до < 600 W
. odpowiednia moc grzałki elektrycznej = 2000 W
. wejście: 4 czujniki
1 Pt 1000 (<500ºC) за колектора (силиконов кабел 280ºC)
1 или 2 NTC10K, B3950 (≤135ºC) за бойлера (кабел PVC ≤105ºC) ( 2 ОПЦИЯ)
1 NTC10K, B3950 (≤135ºC) до кръгът на рециркулационната помпа (кабел PVC ≤105ºC) (ОПЦИЯ)
. Изход : 4 релета H1, P1, P2, R1
. Диапазон на работна температура : -10ºC - 50ºC
. Клас на водонепроницаемост : IP40
Ето за антифриза , който ползваме TYFOCOR.. незнам защо разпада китайските помпени групи ???????????? Има ли химици ??????????????
По химическия си състав - прост алкохол, етилен-гликолът е най-известен с широкото си търговско приложение като ... антифриз. Понеже е сладникав на вкус, не са редки случаите в които малки деца или животни до поглъщат по погрешка. Което си е лош късмет, защото е силно токсичен дори в малки дози. Метаболизма му в тялото минава на няколко фази - първо се разпада на няколко киселини (дето така и не успях да ги запомня), които в последствие образуват оксалатова киселина. Тя пък се свързва с калция в тялото и започва да образува калциев оксалат, който представлява много дребни кристали с много остри ръбове. Та тези кристали започват да повреждат де що тъкани срещнат по пътя си, финала на който е в бъбреците. Там започват да се акумулират и усърдно да го увреждат, като се стига до пълното спиране на функциите му и евентуално - смърт. Всичките тия галимации могат да се избегнат (или поне част от тях), ако на отровения се даде някакъв етилов алкохол - една яка ракия примерно. Етанолът се свързва с етилен-гликола до безобидни съединения и се изхвърля от тялото чрез урината. Напоследък обаче вместо етилен-гликолът за антифриз се използва безобидния пропилен-гликол , който освен като антифриз се използва за какво ли не - в повечето козметични продукти, които ви се намират наоколо, ще откриете въпросното нещо"10 милилитра воден разтвор на етилен гликол-обикновен антифриз за автомобилни системи (за около -25С) убиват куче, тровят го абсолютно безвъвратно (докатосе прояви проблема животното е 'заминало'), при човек нещата са същите но дозата е по-сериозна, с 10 милилитра може да се ослепее завинаги"
Концентрирана термовекторна течност за вакуумни соларни съоръжения,за директна употреба на - 35 градуса , стабилизиран анти гел глицерилов стеарат, фармацефтичен гликол, ТИФОКОР ®. ТИФОКОР®, е не отровна течност, розова и характеризираща се с не натрапчива миризма. ТИФОКОР®, се базира на гликоли и на "задържащ пакет", който предава на течността отлични антикорозионни качества, гарантиращи дълъг живот на отделните части на съоръжението. ТИФОКОР®, може да се разтваря в натурална вода във всички пропорции. Това свойство позволява на разтвора да достигне точка на замръзване по-ниска от 30oС. Освен това ТИФОКОР®, не съдържа амини, фосфати и нитрити и може да се смесва с всички търговски видове пропиленови гликоли.
Приложения ТИФОКОР®, нормално се разтваря в концентрации, вариращи между 0% и 10%. Използва се в соларните съоръжения и въобще там, където се отоплява или охлажда помещението. Сместа може да се получи с помощта на питейна вода /100 mg/kg Cl-max/ или чрез деминерализирана вода. В слънчевото приложение, за да се избегнат проблемите, свързани с корозията, се препоръчва разтвор с концентрация от 5-15% v/v ТИФОКОР®. Стабилност на антифриза Постоянното излагане на температури, по-големи от 170oС предизвиква преждевременно остаряване на продукта. Препоръчваме Ви да направите така, че капацитетът на съда за разширяване /експанзия/, отличаващ слънчевата верига, да е достатъчен, за да задържи цялата течност, съдържаща се в соларните колектори /и съответната експанзия/, когато се достига температура на калайдисване. ТИФОКОР®, започва процес на необратима промяна на химическите си свойства при температури, по-високи от 200oС. ТИФОКОР®, е не отровна течност, розова и характеризираща се с не натрапчива миризма. ТИФОКОР®, се базира на фармацефтични гликоли и на "задържащ пакет", който предава на течността отлични антикорозионни качества, гарантиращи дълъг живот на отделните части на съоръжението. ТИФОКОР®, може да се разтваря в натурална вода във всички пропорции. Това свойство позволява на разтвора да достигне точка на замръзване по-ниска от 50oС. Освен това ТИФОКОР®, не съдържа амини, фосфати и нитрити и може да се смесва с всички търговски видове пропиленови гликоли. Приложения ТИФОКОР®, нормално се разтваря в концентрации, вариращи между 5% и 10%. Използва се в соларните съоръжения и въобще там, където се отоплява или охлажда помещението. Сместа може да се получи с помощта на питейна вода /100 mg/kg Cl-max/ или чрез деминерализирана вода. В слънчевото приложение, за да се избегнат проблемите, свързани с корозията, се препоръчва разтвор с концентрация от 5-15% v/v ТИФОКОР®.Стабилност на антифриза.Постоянното излагане на температури, по-големи от 170oС предизвиква преждевременно остаряване на продукта.Препоръчваме Ви да направите така, че капацитетът на съда за разширяване /експанзия/, отличаващ слънчевата верига, да е достатъчен, за да задържи цялата течност, съдържаща се в соларните колектори /и съответната експанзия/, когато се достига температура на калайдисване. ТИФОКОР®, започва процес на необратима промяна на химическите си свойства при температури, по-високи от 200oС.