Страница 1 от 1

Проблем със Слънчев колектор

МнениеПубликувано на: 08.10.2011 20:12
от derydery
Здравейте колеги. Проблема е че като се покачи температурата във панела помпата включва, затопления антифриз се завърта минава през бйлера но помпата не спира а продължава да върти и загретя антифриз подминава бойлера и чак тогава спира помпата . Разтоянието от панела до бойлера във двете посоки е 20м. Със помпена група WILO съм .Ето исхема как съм го монтирал. Мерси предварително

МнениеПубликувано на: 09.10.2011 05:15
от nikbo
А къде са ти датчиците, контролера къкъв е, как е настроен ?

МнениеПубликувано на: 09.10.2011 08:58
от LazarG
Е как така подминава бойлера загрят - не отдава ли топлина в бойлера? Извинявай, ама контролерът няма как да следи къде по тръбите се намира загретият антифриз - той спира помпата, когато усети в панела по-студена вода, отколкото в бойлера. А пък загрятото количество течност може още да не е стигнало до серпентината, може да е подминало серпентината, а може и да е в цялата система - тогава помпата не спира и това е най-добрата ситуация - непрекъсната циркулация.

МнениеПубликувано на: 09.10.2011 09:53
от derydery
Значи загрятата течност подминава серпентината и не отдава на бойлера а топлата течност се намира извън бойлера при помпата.Единия датчик е на изходяща панел другият съм го сложил във горната част на бойлера.Настроен е мин.темп. 35 градуса темп.разлика 5 градуса и помпата работи циклично .

МнениеПубликувано на: 09.10.2011 12:27
от LazarG
Пробвай да намалиш скоростта на помпата. Как няма да отдава бе човек,, каква е тази серпентина? Какъв е бойлера?

МнениеПубликувано на: 17.10.2011 09:58
от derydery
здравейте колеги проблема е бил във датчика на бойлера не е отчитал температурата вярно
сега всичко е ок мерси за отговорите.

Re: Проблем със Слънчев колектор

МнениеПубликувано на: 15.07.2012 14:04
от kevin
здравейте!!! Аз имам същия проблем,системата е затворена,бойлера е 120л.,помпата е vilo star-st 25/6,нивото от бойлера до панела е около 10м, и не може да качи повече от 40С0 на бойлера.Ако може да ми дадете съвет, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!