Съдействие при проектиране на автономна система

Публикувано на:
07.08.2012 12:27
от stevebradata
Здравейте искам да попитам дали някои би ударил едно рамо за проектиране на автономна систама. По точно връзките между панелите чарджера батериите и инвертора. Разположението съм го направил избрал съм оборудването а то е :
60 панела Solarworld 245 mono зарядното е Flexmax 60 , Инвертора е Pheonix 5000 и батерии Sonnenschein А602/850 48 на брой 2 стринга по 24 или 24 броя 2 стринга по 12 броя .
Товара е около 2 кWp трифазен . Това което съм направил е да се използват 4 чарджера , 3 инвертора .
Ако някои има опит и желание да помогне да се видим за 1 час да даде съвет ще е чудесно и естествено заплатено.
Re: Съдействие при проектиране на автономна система

Публикувано на:
20.08.2012 13:30
от Mateev
Не става ясно как ще накараш три еднофазни автономни инвертора да работят в трифазен режим. Как ще ги принудиш да работят синхронно и да си дефазират синусоидите на 120 градуса. Това е почти невъзможна задача. Много е по-лесно и евтино да се направи един трифазен инвертор, отколкото да се направят 3 еднофазни, но със трифазна синхронизация на изходите.
Има нещо гнило в идеята и в твоя избор. Моля дай малко повече информация, както и технически данни на инверторите, за да ги видим що за чудо представляват и кой ги е сътворил.
Re: Съдействие при проектиране на автономна система

Публикувано на:
20.08.2012 20:48
от stevebradata
Здравей,
Сега ще прикача линка от където може да се изтегли информация за инверторите те специално си имат вариант за връзване про съставяне на трифазна систама от 3 еднофазни инвертора. Позлват порт Rj45 /
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... %20SE.pdf/ Според мен основният ми проблем е дали контролерите че успяват да зареждат както и това дали схемата за връзване която съм сътворил може да работи. Другото което е притеснително, че 4 - те цонтролера които зареждат батриите при засенчване някои от тях биха станали консуматори и биха довели до по бавно зареждане или незареждане на батериите. Част от панелите са на един покрив останалите са на друг и се чудя дали ако сложа диоди за обратен ток след всеки от контролерите преди да стигнат до обединителната шина преди батериите може и да подобри производителността на системата.
Тук може да видите и данните за контролерите /
http://www.geopathfinder.com/FLEXmax80_ ... anual.pdf/
Re: Съдействие при проектиране на автономна система

Публикувано на:
21.08.2012 11:31
от stevebradata
`Извинявам се за неработещите линкове