Страница 1 от 2

Сервитут на ел.провод 20 kV

МнениеПубликувано на: 16.07.2008 10:13
от Solarex
Здравейте на всички,

Някой може ли да каже колко метра сервитут се оставя от двете страна на ВЛ 20 kV при трасе в земеделски земи.

Re: Сервитут на ел.провод 20 kV

МнениеПубликувано на: 16.07.2008 15:49
от svetlio007
НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ

Раздел X.
Преминаване на ВЛ през ненаселени местности
Преминаване на ВЛ през ненаселени местности
Чл. 620. (1) Най-малкото допустимо вертикално разстояние от проводниците на ВЛ до повърхността на земята при нормален режим е посочено в табл. 45.
(2) За ВЛ с напрежение 750 kV вертикалното разстояние, посочено в табл. 45, се изчислява за напрегнатост на електрическото поле на височина 1,8 m от земята не по-голяма от:
1. за ненаселена местност - 11 kV/ m;
2. за труднодостъпна месност - 15 kV/ m.
(3) Вертикалното разстояние се определя при максимален провес на проводниците, без да се взема под внимание нагряването им от електрическия ток при двата режима - максимална температура на въздуха + 40 °C или при лед без вятър и температура - 5 °C.

Таблица 45

Най-малки вертикални разстояния от проводниците на ВЛ до повърхността на земята в ненаселени места
Местност Минимално разстояние, m, при
номинално напрежение на ВЛ, kV
до 110 220 400 750
Ненаселени 6 7 8 виж ал. 2
Труднодостъпна 5 6 7 виж ал. 2
Недостъпна 3 4 5 10

Чл. 621. Най-малкото допустимо хоризонтално разстояние от крайните проводници на ВЛ при неотклонено положение до сгради и съоръжения (предпазна зона на ВЛ) е:
1. при напрежение 20 kV - 10 m;
2. при напрежение 110 kV - 20 m;
3. при напрежение 220 kV - 25 m;
4. при напрежение 400 kV - 30 m;
5. при напрежение 750 kV - 60 m.
Чл. 622. Широчината на просеките е най-малко:
1. в нискостеблени насаждения с височина до 4 m:
а) разстоянието между крайните проводници плюс 6 m (по 3 m от двата крайни проводника);
б) при големи разстояния между крайните проводници - монтажна просека до 10 m;
в) при големи преминавания с единични стълбове - монтажна просека под всяка фаза с широчина до 5 m;
2. в насаждения с височина над 4 m:
а) разстоянието между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата за ВЛ с напрежение до 400 kV;
б) от отклонените крайни проводници до короната на дърветата на основния масив при максимално налягане на вятъра за ВЛ 750 kV - 6 m;
в) допуска се намаляване на широчината на просеките при съгласуваност между организациите, експлоатиращи ВЛ и горските насаждения, но тя е не по-малка от посочената в чл. 624, ал. 3;
3. при големи дерета, скатове и оврази:
а) за ВЛ с напрежение до 400 kV, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до проводниците е по-голямо от 5 m - само монтажна просека с широчина, равна на разстоянието между крайните проводници плюс 2 m от всяка страна, но не повече от 10 m;
б) за ВЛ с напрежение до 750 kV - просека, обхващаща хоризонталното разстояние между короната на дърветата и неотклонения краен проводник;
където H е височината на дървото, а h - височината на проводника над земята при максимален провес;
в) единични много високи дървета в края на просеката се отсичат.
Чл. 623. (1) Забранява се трасетата на ВЛ да преминават през защитени територии, освен при изпълнението им с подземни кабели.
(2) Допуска се по изключение преминаването през защитени територии с високи стълбове без направа на просеки след доказана икономическа целесъобразност.
(3) В паркове, защитени територии, зелени пояси и други ценни насаждения (семенни бази, горски опитни участъци, иглолистни гори, широколистни високостеблени и горски култури) широчината на просеката може да се намали. Разстоянията на проводниците при най-голямото им отклонение до короните на дърветата е най-малко:
1. за ВЛ с напрежение 20 kV - 2 m;
2. за ВЛ с напрежение 110 kV - 3 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV - 4 m;
4. за ВЛ с напрежение 400 kV - 5 m;
5. за ВЛ с напрежение 750 kV - 6 m.
Чл. 624. (1) При преминаване на ВЛ през овощни насаждения с височина на дърветата до 4 m просеки не се правят. За ВЛ 750 kV се осигурява вертикален габарит 19 m при напрегнатост на електрическото поле не по-висока от 11 kV/m на височина 4 m над земята.
(2) При височина на дърветата над 4 m се допуска изсичане и подкастряне на единични дървета за разстилане и регулиране на проводниците.
(3) След регулацията на проводниците дърветата се подкастрят, като се спазват най-малките вертикални и хоризонтални разстояния до проводника съгласно чл. 623. За намаляване на изсичането и при доказана икономическа изгода се допуска увеличаване на изискваното в чл. 621 най-малко разстояние до земята.



Изпращам ти извадка от наредбата :)
Solarex написа:Здравейте на всички,

Някой може ли да каже колко метра сервитут се оставя от двете страна на ВЛ 20 kV при трасе в земеделски земи.

МнениеПубликувано на: 16.07.2008 16:54
от Solarex
Благодаря за отговора.

Обаче аз намерих и друга инормация според която цитирам:

НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ

Въздушни електропроводни ли-
нии (ВЛ) 6 kV, 20 kV и до 35 kV

3. При трасе в земеделски земи: общо 7,5 m,
в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 m
от страната, избрана за обслужване, и 2,5 m
от другата страна.

4. При трасе в земи от горския фонд,
просеки с широчина:
4.1. при едностранно обслужване на ВЛ:
общо 7,5 m, в т.ч. спрямо оста на
електропровода - 5 m от страната, избрана
за обслужване, и 2,5m от другата страна;
4.2. при двустранно обслужване на ВЛ:
хоризонталното разстояние между крайните
неотклонени проводници, плюс 6 m, по 3 m
от двете страни, но общо не повече от 10 m.


В моя случай става въпрос за трасе във земеделски земи или 2,5 м от едната и 5 метра от другата.

А според НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ излиза 10 м.

МнениеПубликувано на: 16.07.2008 17:37
от Mateev
Не се ядосвайте на тези сервитути. Така или иначе ако далекопровод минава през мястото ви, при поставянето на панели вие ще трябва да се отдалечите от него от съображение за липса на засенчвания. С две думи - вие сами ще си поставите "соларни сервитути", които са равни на 3 пъти височината на стълбовете. И вашите "соларни сервитути" многократно ще надхвърлят законовите сервитути.

За сервитутите

МнениеПубликувано на: 17.07.2008 07:45
от svetlio007
г-н Матеев е прав за разстоянията. Да ти кажа честно Аз се занимавам с тези работи "електропроводи, кабелни линии и т.н. от НН до ВН" и много рядко имаме едностранно обслужване на електропровод. Среща се най-вече в планински терени :) Но ако си ограничен от местото може да мине и за едностранно обслужване и сервитута ти да падне на 7,5м. Ако може пък ВЛ да стане КЛ и да го "смъкнеш" тока в изкоп, ще е най- добре :). Едно кабелче е по-надеждно, ако е и за малка мощност излиза и по евтино...
Поздрави инж.Св. Николов

МнениеПубликувано на: 22.12.2008 13:28
от Solarex
При положение, че ел. провода е 20 киловолта и се оставя 11 метра от двете страни не идва ли много да се оставя три пъти височината на стълба. Колко е междудругото висок един стълб 20 киловолта?

МнениеПубликувано на: 22.12.2008 15:23
от malchev
Най-малката височина за 20кВт стълб е 9.5м.
Металните с надстройка достигат 20м.
Стоманобетонните са до 13м.

МнениеПубликувано на: 17.10.2009 21:06
от Mandela_77
Здравейте на всички! искам да ви попитам нещо по въпроса.
В момента си строя виличка и се сблъсквам точно с този проблем, а именно:
преди години през мястото ми е минавал електропровод 20кв. Преди 20 години нещеш ли кабелите и трафопоста с трансформатора ИЗЧЕЗВАТ. хората от вилната зона казват че в момента вървяли преговори с енергото за възобновяване на електропровода. ако го възстановят в стария му вариант обаче кабелите ще минават точно по диагонал на мястото и виличката ми ще се окаже под него...
Комшиите ми се безпокоят че ако аз си завърша виличката преди електропровода да е възстановен те ще останат без ток защото тези от енергото нямало да се навиятда ми минат над покрива.
Не искам да оставям комшиите без ток но и неискам да бутам прясно построената си виличка както те искат!

Как би могъл да се реши този проблем? Сигурен съм че има взаимно приемливо решение.
И все пак проблем ли ще е ако кабелите минават на 3-4 метра над покрива ми?

Предварително Ви благодаря!

МнениеПубликувано на: 17.10.2009 23:38
от Miro
Щом ти строиш там, значи си взел строително разрешение (или поне силно се надявам). Щом си взел разрешително означва, че или далекопровод няма, или петното ти не попада в сервитутната му зона. Строй си къщичката и не се притеснявай. Ако далекопроводът липсва на плана значи, че той ще се проектира наново, а тогава твоята къща вече ще е нанесена на картата и ще се съобрази с нея...

МнениеПубликувано на: 18.10.2009 23:54
от ferdy
Къщичката едва ли е законна, ако се оказва, че жиците са точно над нея. Малко е късно, но все пак преди да започнете нещо, трябваше поне скицата на имота да разгледате.

МнениеПубликувано на: 19.10.2009 00:19
от venkap
Mandela_77 написа:З... Преди 20 години нещеш ли кабелите и трафопоста с трансформатора ИЗЧЕЗВАТ. хората от вилната зона казват че в момента вървяли преговори с енергото за възобновяване на електропровода. ако го възстановят в стария му вариант обаче кабелите ще минават точно по диагонал на мястото и виличката ми ще се окаже под него...


Не може да има сервитут на нещо, което го няма. Ако се възстанови електропровода (вероятно е бил незаконен), ще е по нов проект и най-вероятно сами ще го изграждате.

МнениеПубликувано на: 19.10.2009 13:46
от Mandela_77
Едва ли е нужно да казвам, че скицата сме я гледали повече от внимателно - на нея не са отбелязани стълбовете, които съседите претендират, че са ползвали преди доста години. Най-вероятно нямаме повод за притеснение, макар част от старите ръждясали стълбове все още да седят там. Просто исках да разбера доколко те могат да претендират и доколко очевидно стария им проект би могъл да стане отново действащ. Благодаря ви.

МнениеПубликувано на: 19.10.2009 16:36
от Miro
Това значи ли, че в това вилно селище ток НЯМА? Ако е така - дай да ви спретнем по някоя автономка ;) Вярно скъпичко излиза, ама пък е тихо, тихо.... поне докато не се наложи да включи дизела ;)

МнениеПубликувано на: 19.10.2009 16:39
от Miro
venkap написа:Не може да има сервитут на нещо, което го няма....


Ааааа, може, може :lol: ... през един наш парцел минава точно такъв фантомен далекопровод, който го има само на скицата...иначе и помен няма от стълб.

МнениеПубликувано на: 24.10.2009 13:11
от ferdy
Miro написа:
venkap написа:Не може да има сервитут на нещо, което го няма....


Ааааа, може, може :lol: ... през един наш парцел минава точно такъв фантомен далекопровод, който го има само на скицата...иначе и помен няма от стълб.


И ние на един парцел имаме такъв - на скица е 110-ка, наяве е голо поле. Реже ни около 6 дка.