Становище от ЧЕЗ

МнениеПубликувано на: 08.01.2009 16:54
от Solarex
В становище за 5 киловата покривана фотоволтаична система от ЧЕЗ искат да се предвиди автоматично отпадане на централта при отсъствие на външно напрежение,максималнонапреженова и минималнонапреженова защити и филтри ограничаващи появата на висши хармоници.

Знаете ли някой дали тези изисквания не ги покрива инвертора или трябва в таблото HH (0,4 kV) освен електромера и предпазителите преди и след него да се осигурят нужните защити.

Не се споменава за монтирането на катодни отводители.

МнениеПубликувано на: 08.01.2009 18:18
от EOS Technologies
Всеки СМА инвертор.

МнениеПубликувано на: 08.01.2009 18:46
от lz1wvm
Инвертора без ток не тръгва а когато не е в зададените параметри изключва за 20 милисекунди
Поздрави

МнениеПубликувано на: 08.01.2009 21:25
от Mateev
Всички тези защити ги има в инвертора. Вие трябва да сложите допълнително в AC часта само защити от пренапрежения (от напреженови удари при светкавици).

МнениеПубликувано на: 09.01.2009 19:52
от Solarex
Благодаря за отговорите. Така и предполагах, но вече съм 100 % сигурен.