СЪГЛАСУВАНЕ С ПОЖАРНА

Проблеми при присъединяването и узаконяването на централи, използващи енергията на Възобновяемите Енергийни Източници.

Модератори: Mateev, Admin

СЪГЛАСУВАНЕ С ПОЖАРНА

Мнениеот stevebradata » 18.01.2010 14:47

ММ да попитам относно съгласуването с пожарната за изграждането на КТП, дали някои може да подскаже там се носи проекта за външно захранване за зъгласуване , а визата със скицата за коертиране на трафа дали и тя трябва да се съгласува там?. И отново по наредба НАРЕДБА № IЗ-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

пише следното Чл. 370. (1) Разстоянието от закрити разпределителни уредби и трансформатори до сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 35. Разстоянието от закрити разпределителни уредби и трансформатори до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 в зависимост от степента на огнеустойчивост на сградите е най-малко:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - 6 m;

2. за сгради от III степен на огнеустойчивост - 8 m;

3. за сгради от IV и V степен на огнеустойчивост - 10 m.

(2) Разстоянието от КТП до местата за паркиране на автомобили е не по-малко от 4 m.

И ме интересува Фото централака към кое спада ? дали да спазвам 6 те метра ? и да съм спокоен
Ако някои може да подскаже и да удари едно рамо ще е прекрасно ?
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00

Мнениеот stevebradata » 25.01.2010 23:07

ммм в сряда съм в пожарната , но това което на бързо ми казаха е ,че Фото панелите не ги третират като сгради и отстоянието не е толкова за тях :) Ще пиша в сряда конкретен отговор от шефа на пожарната Сливница
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00

Мнениеот lz1wvm » 25.01.2010 23:27

Тези неща в пожарната не могат да ти ги категоризират.Трябва да имаш проект,който да ти го одобрят.Това което може да ти поискат е план за евакуация и пожарогасители.
Аз за това се сещам.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот stevebradata » 25.01.2010 23:30

Да де но аз искам да знам а не да направя проекта и после да ми кажат защи трафа е на 5 метра а не например на 7 и да трябва да правя на ново, за това има някакви норми и ако те не си ги знаят тогава е лошо за мен :( НО дано в сряда да имам конкретна и задоволителна информация
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00

Мнениеот lz1wvm » 25.01.2010 23:42

Сподели какво са ти казали.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот ferdy » 26.01.2010 17:34

stevebradata написа:Да де но аз искам да знам а не да направя проекта и после да ми кажат защи трафа е на 5 метра а не например на 7 и да трябва да правя на ново, за това има някакви норми и ако те не си ги знаят тогава е лошо за мен :( НО дано в сряда да имам конкретна и задоволителна информация


Ако сам си правиш проекта, това ти е най-малкия проблем, но ако ти го прави правоспособен проектант, едва ли ще се затрудни с разстоянията.



Колеги, защо ми се струва, че има някаква кампания за изкуствено преекспониране? Визирам и двамата новорегистрирани елемента с паниката за спирането на проектите.

Допълнение: не са двама, изброих четирима такива. Единия ми праща и бунтовни ЛС-та.

Ще помоля господин Матеев да провери и да се намеси, защото това съсипва форума и оставя грешни впечатления, освен в новозапознаващи се с материята хора, така и влияе и на хора, които не очаквах.
ferdy
 
Мнения: 1898
Регистриран на: 04.06.2008 15:53
Местоположение: София

...

Мнениеот Gio » 26.01.2010 19:02

Имам същата молба към админа - сутринта ми направи впечатление това, което ferdi споделя. Нека се провери откъде са тези "новопостъпили" тук. Това е за наше добро и който иска нека си го нарича и цензура, ако ще...
Последна промяна Gio на 26.01.2010 22:46, променена общо 1 път
...every day deserves a new, better tomorrow...
Аватар
Gio
 
Мнения: 1618
Регистриран на: 21.07.2008 08:44
Местоположение: Стара Загора

Мнениеот stevebradata » 26.01.2010 22:43

fredi аз по принцип си правя ниското напрежение но проектантката за средното не е сигурна дали това нещо ще създаде проблеми после при съгласуването защото наредбата е написана и така и така :) може да я тълкуват тези от пожарната както си поискат и за това счетох за най-добре да попитам все пак хората от пожарната се оказаха отзивчиви и ще помогнат или поне така казаха утре ще видя. :)
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00

Мнениеот stevebradata » 27.01.2010 16:52

И така шефа на пожарната каза следното за тези съоражения няма наредба :) и да ги слагаме на разстояние което си решим и да предвидим ако стане евентуално пожар да не повреди панелите :) така че си монтирам трафа на 4 метра от панелите и спи града :)
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00

Мнениеот lz1wvm » 27.01.2010 20:38

А подпис и печат,удариха ли и какво друго те посъветваха. :?:
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот stevebradata » 27.01.2010 20:47

Ми не аз още съм на начален стадий имам проект за вътре в парка, за присъединяване нямам още становище защото още бавят смяна на предназначението. Шерифа на пожарната ми каза следното " По норма няма изискване към тези панели това не са сгради и не можем да кажем нищо просто го сложете така че да може да се обслужва и ако има евентуално пожар да не засегне панелите ?" За конкретни разстояния не се нае да каже :) аз му казах ,че го слагам на 4 метра от последния ред панели и той каза ок :) Както си решите.
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00

Относно пожарната

Мнениеот valentin_h » 31.01.2010 14:07

Пожарникарите се интересуват от защитата на трафа, както и да не стане причина за пожар. Също така се интересуват за възможности от влизане в парцела за евентуално гасене. Освен това, трябва да се спазват изискванията на ЗУТ.
СТУДИО КАПИТЕЛ - архитектурно бюро

арх. Валентин Хаджиков
управител на Студио "Капител" ЕООД
1000София;
ул."Г.С.Раковски" №79А;
0888 61 51 76
e-mail: studio.capitel@gmail.com
http://studio_capitel.office-place.com
valentin_h
 
Мнения: 1
Регистриран на: 31.01.2010 13:21
Местоположение: София

Мнениеот stevebradata » 01.02.2010 12:24

Аз съм си спазил сервитутните зони :)
stevebradata
 
Мнения: 204
Регистриран на: 28.10.2009 19:00


Назад към Присъединяване и узаконяване на централи, използващи енергията на ВЕИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта