Мнениеот Joker » 06.03.2009 22:24

2682 kW за половин век. Мисля че този ел-мер е стоял бая годинки в склада, или е превъртал десетки пъти.
Joker
 
Мнения: 78
Регистриран на: 11.01.2008 21:57
Местоположение: Troyan

Мнениеот lz1wvm » 06.03.2009 22:44

Не казвам че това са киловати за 50 години.Къщата е закупена преди 3 години и след това е правен ремонт.За електромера не съм се замислял,защо са такива показанията.Може да е свалян през тези години,може да е минавал лаборатория или друго незнам. :roll:
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот lz1wvm » 17.03.2009 23:12

Сравни твоята грешка с изискванията на НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол-раздел XXIX Електромери, чл.669. Как се действа при отклонение от нормите, може би ще стане ясно след доста четене тук:


http://www.damtn.government.bg/laws.html


Скоро ми се наложи да поровя за електромери и видях че линка на venkap не работи.Дали са го преместили някъде другаде или направо са го изтрили(имам в предвид от метрологията надзора) :?: :?:
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот Beboko » 17.07.2009 14:06

Пичове за електромерите - какъвто ти сложат такъв, те са собственост на ЕРП !!!!!

А на инвертора си пише колко енергия е подал към мрежата.

Ако си сложиш контролен електромер - около 0.3% загуби още.
Поради контактното съпротивление на допълнителните връзки и кабелчета.
Beboko
 
Мнения: 109
Регистриран на: 10.07.2009 11:56

Мнениеот Mateev » 17.07.2009 14:32

0.3% според мене е доста пресилено. Аз бих добавил поне още 1 нула преди тройката. :lol: :lol: :lol:

Обосновката е много проста. Ако беше 0.3%, то това означава, че при една 100 kW централа в електромера и в таблото ще се отделят 300W мощност. Но това е смешно. Таблото ще се самозапали за по-малко от минута. :lol: :lol:

Даже и 30W са много. Може би е нормално да говорим за 3-4 допълнителни вата загуба, което е 0.003%. Цялото табло, заедно с всичките си контакти, автомати и апаратува едва ли отделя повече от 10-15W топлинни загуби.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот venkap » 21.07.2009 22:57

Mateev написа:......
Обосновката е много проста. Ако беше 0.3%, то това означава, че при една 100 kW централа в електромера и в таблото ще се отделят 300W мощност. Но това е смешно. Таблото ще се самозапали за по-малко от минута...


Може и да е проста обосновката, ама не е много коректна. При 100 kW-ва централа се използват статични трифазни индиректни електромери, с консумация на токовите вериги ≥ 0,1 VA на фаза, а в напреженовите ≈ 3 VA на фаза или обща консумация приблизително - 10 VA. При повечето модели има опция за захранване от външен AC-DC източник, което намаля допълнително общото потребление на електромера. Контактното съпротивление на клемите заедно с проводниците при контролното мерене няма да повлияе на меренето с повече от няколко хилядни от процента.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas