от DanielDimov » 02.10.2010 13:12
повечето проблеми които възникват се откриват от логовете на инверторите, от сравнение на специфичното производство, с определяне на температура на ръка и накрая с мерене с прибор на ток и напрежение
чак когато изчерпиш всичките тези възможности и пак не си открил проблема тогава може да гледаш с инфрачервена камера за да търсиш иначе неоткриваеми горещи точки.
полезно е да имаш на разположение такава камера когато искаш да докажеш на производителя на панелите че проблема който си открил не е от неправилен монтаж, а е вътре в самия панел! по един начин ще се отнесат като видят приложена снимка от камерата, а по съвсем друг начин ще се отнесат ако само убедено им твърдиш че в панела има лоша спойка, но нямаш никакви други доказателства...
хубаво е винаги да имаш от къде да прехвърляш/заместваш панели които дадат някакъв дефект, тоест да имаш в централата стрингове които са на отделни MPP тракери и няма да им е проблем ако работят с по един панел по-малко! с други думи една централа не трябва да се проектира така че да е съставена 100% от мулти-стринг входове на инверторите - трябва да има поне няколко входа с по един стринг