Lupus написа:Бих седнал да посмятам, ако разполагам с изходните данни, с които разполагаш ти. Разсъждавам само върху данните, с които разполагам. А ако считаш, че всичко казано от теб не може да бъде подложено на съмнение - ОК. С Господ Бог не се наемам да споря. Спирам.
1. Пада на напрежение в проводника е Uпад = I * R
2. Загубата на мощност в проводника е Pзагуба = Uпад * I
3. Заместваме Uпад във втората формула с първата и получаваме Pзагуба = I * I * R
Следователно ако приемем, че R е константа, то тогава следва, че загубите са правопропорционални на квадрата на тока. А тока е правопропорционален на моментната мощност на инвертора. Следователно загубите са правопропорционални на квадрата на моментната мощност на инвертора. И като се приеме, че инверторите средно работят с половината си мощност и даже по-малко, то тогава може да се сметне, че реалните загуби са равни на една четвърт от максималните и даже по-малко. Според моите сметки и според реалните наблюдения за година работа те даже са 1/6 от максималните.
Тоест ако проектираш централата с 2% загуби (1% в AC частта и 1% в DC частта), то тогава средногодишно ти ще губиш максимум 0.32-0.34%. Но не се успокоявай. Даже и такива малки загуби, превърнати в пари, болят много. Затова направата на оптимизация си остава като процес и при него трябва да се търси минимум на сумата на загубите и цената на кабела при различни стандартни сечения.