от Петков » 02.07.2013 17:04
Имам следния казус:
20 kW трифазен инвертор, 35м дължина на кабела от ГРТ до ел.табло, какъв кабел трябва да бъде?
-

Петков
-
- Мнения: 155
- Регистриран на: 27.01.2010 11:45
от Петков » 09.07.2013 17:30
Никои ли няма да вземе отношение???
-

Петков
-
- Мнения: 155
- Регистриран на: 27.01.2010 11:45
от venkap » 09.07.2013 19:40
- СВТ-с 3х6+4 по 5,6 лв. без ДДС загуби при максимално натоварване - 1.3%
- СВТ-с 3х10+6 по 8,9 лв. без ДДС загуби при максимално натоварване - 0.8%
-
venkap
-
- Мнения: 843
- Регистриран на: 09.02.2008 11:45
- Местоположение: Burgas
от Петков » 09.07.2013 22:13
Аз мисля да купя CBT 5x16
-

Петков
-
- Мнения: 155
- Регистриран на: 27.01.2010 11:45
от venkap » 09.07.2013 22:56
Петков написа:Аз мисля да купя CBT 5x16
Ще намалиш загубите до 0,5% във върховите часове
-
venkap
-
- Мнения: 843
- Регистриран на: 09.02.2008 11:45
- Местоположение: Burgas