Страница 1 от 1

Въпрос за кабел

МнениеПубликувано на: 02.07.2013 17:04
от Петков
Имам следния казус:
20 kW трифазен инвертор, 35м дължина на кабела от ГРТ до ел.табло, какъв кабел трябва да бъде?

Re: Въпрос за кабел

МнениеПубликувано на: 09.07.2013 17:30
от Петков
Никои ли няма да вземе отношение???

Re: Въпрос за кабел

МнениеПубликувано на: 09.07.2013 19:40
от venkap
- СВТ-с 3х6+4 по 5,6 лв. без ДДС загуби при максимално натоварване - 1.3%
- СВТ-с 3х10+6 по 8,9 лв. без ДДС загуби при максимално натоварване - 0.8%

Re: Въпрос за кабел

МнениеПубликувано на: 09.07.2013 22:13
от Петков
Аз мисля да купя CBT 5x16

Re: Въпрос за кабел

МнениеПубликувано на: 09.07.2013 22:56
от venkap
Петков написа:Аз мисля да купя CBT 5x16

Ще намалиш загубите до 0,5% във върховите часове