Грешка SMA Sunny Tripower 5000TL-20

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

Грешка SMA Sunny Tripower 5000TL-20

Мнениеот Петков » 04.09.2013 20:45

Случайно реших да влеза в администраторският акаунт и гледам logbook-a, дава странна грешка. Интересното е, че ги дава всеки ден по едно и също време. Централата е пусната в експлоатация на 01.08.2013, грешката започва да я дава от 23.08.2013. Ето направо целият лог. Тези 4 грешки ги дава всеки ден, по едно и също време от 23.08.2013, та и до днес? Ако някои знае за какво са тези грешки да сподели. Доколкото знам "Error Installation failure grid connection" означава, че има проблем с интернета, но другата не знам какво значи?

Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 9:04:48 AM Error Installation failure grid connection
Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 9:04:48 AM Error Phase(s) or neutral conductor not connected
Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 8:52:39 AM Warning Installation failure grid connection
Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 8:52:39 AM Warning Phase(s) or neutral conductor not connected
Аватар
Петков
 
Мнения: 155
Регистриран на: 27.01.2010 11:45

Re: Грешка SMA Sunny Tripower 5000TL-20

Мнениеот KD Solar » 05.09.2013 09:14

Петков написа:Доколкото знам "Error Installation failure grid connection" означава, че има проблем с интернета, но другата не знам какво значи?


Не означава това, но както и да е...

Що не вземеш да му звъннеш на инсталатора ти?
Може да ти даде съвет?
Може да поиска да види цялата информация?
Що не му пратиш файла?

Може пак да се окаже проблем в мрежата на ЧЕЗ, както беше в неделя на другата ти централа, която се намира на 5 км. от тази.

Или се върнаха общинарите на работа и като почват в 9.00 ти "ебават" системата :lol:
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Re: Грешка SMA Sunny Tripower 5000TL-20

Мнениеот Mateev » 05.09.2013 17:30

И четирите грешки са за едно и също нещо - някоя фаза или проводника на нулата не са свързани към инвертора или има проблем с напрежението на мрежата.

Възможни проблеми:
1. Лош контакт на някое от перата на силовия кабел в инвертора или някъде по трасето в някое табло, в резултат на което от време на време пропада някоя фаза.
2. Спиране на напрежението на някоя от фазите или на всички фази.
3.Да не би някоя защита в главното табло да изключва централата от време на време? Или пък ЕВН да я изключват дистанционно?

При всички случаи съобщенията се дължат на временно пропадане на AC напрежението в една или повече фази или в промяна на посоката на вътрене на фазите (което е много странно, дори невъзможно).

Препоръка:
Утре в уреченото време стой до инвертора с волтметър в ръка и виж какво се случва. Виж и съобщенията на дисплея на инвертора - те ще ти дадат допълнителна информация.
Mateev
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Грешка SMA Sunny Tripower 5000TL-20

Мнениеот KD Solar » 09.09.2013 10:55

Петков написа:Случайно реших да влеза в администраторският акаунт и гледам logbook-a, дава странна грешка. Интересното е, че ги дава всеки ден по едно и също време. Централата е пусната в експлоатация на 01.08.2013, грешката започва да я дава от 23.08.2013. Ето направо целият лог. Тези 4 грешки ги дава всеки ден, по едно и също време от 23.08.2013, та и до днес? Ако някои знае за какво са тези грешки да сподели. Доколкото знам "Error Installation failure grid connection" означава, че има проблем с интернета, но другата не знам какво значи?

Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 9:04:48 AM Error Installation failure grid connection
Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 9:04:48 AM Error Phase(s) or neutral conductor not connected
Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 8:52:39 AM Warning Installation failure grid connection
Sunny Tripower 5000TL-20 503 8/23/2013 8:52:39 AM Warning Phase(s) or neutral conductor not connected


ПЕТКООООООООО,
Преди да се стряскаш (и мен също) погледни внимателно записите - грешката ти е само на 23 август сутринта, когато действително централата ти не е работила от 9.00 до 11.15.
И това се дължи на проблеми в мрежата на ЧЕЗ.
И не го дава всеки ден - имаш грешка само в този ден.

Централата е като колата - когато не работи, може да няма гориво (в случая връзка с ЧЕЗ).


Поздрави,
Прикачени файлове