- Първо отговарям на Lupus - няма проблеми с дължини на тръбния път 15-20м. За повече трябва да се смята, но мисля, че тези дължини удовлетворяват голяма част от случаите.
- Към Kovex - да, предлагат се две готови конфигурации със 150 и 250л бойлер. За по-големи нужди могат да се комбинират няколко конфигурации. За битови потребители и семейни хотели е напълно достатъчно. Системата не е отворена - отворената система има отворен разширителен съд в най-високата част, а тази няма разширителен съд и не е свързана с атмосферата. Общата консумация на помпата би трябвало да е доста по-малка от обикновените системи под налягане, защото тя не работи постоянно, а само при нужда.
- lz1wvm, тази схема няма нищо общо с реалността. Това отворена или затворена система е?
=Не съм виждал затворена термосифонна система.
=Не е добра идея да се свързват двете инсталации - на котела и на солара
=Каква е мощността на серпантината и няма ли да прегрява котела, особено без помпа?
=КПД на солара пада значително без помпа и отдалечен бойлер
=има още толкова много въпроси, че просто не си струва да се занимаваш. Като искаш толкова да е термосифонна, котел не ти трябва.