Beboko написа:Г-н Матеев много се радвам, виждам във ваш лице доста компетентен човек по отношение качество на електрическата енергия в мрежите.
Изкривяванията на синусоидата е крайният резултат от натрупванто на хармониците един върху друг. Т. е. крайната форма на напрежението е сума от синусуиди с различен период и честота.
Преди години участвах в дна разработка на ТУ - София и резултата беше следният - внасяш повече хармоници в мрежата електромера отчита по - малко, докато при твоите съседи по електромер отчитат повече.
Самия инвертор се регулира само по честота от мрежата т.е. отклоненията и от 50Hz. А изкривяванто идва от нелинейния товар - слънчевите панели. т. е. техните характеристики не са постоянни във времето.
ИЗВОД:
когато вашата ФЕЦ се намира в мрежа с много лоши показатели на ел. енергията и имате хубави инвертори би трябвало електромера да отчита по-малко от реално произведената енергия. А вашите лоши съседи плащат по-малко ток. Разликата достига 5 - 7 % от реалните стойности. И обратното ако вие сте лоши по отношение на качеството на енергията.
п.с. това не важи когато си имате собствен трафопост за ФЕЦ. тогава тази стойности са пренебрежимо малки.
Ами не знам в каква разработка си участвал и би било жалко, ако си завършил ТУ, като чета колко неточности има в написаното от теб...
1. Старите електромери можеш да ги излъжеш с хармоници да си променят показанията, ама не виждам как ще се отрази това на електромерите на съседите с обратен знак.

2. Соларните панели не са товар в мрежата, а са източник, който захранва инвертора, а той от своя страна е източник за мрежата. Неговото напрежение е чиста синусоида, с амплитуда, по-висока от напрежението на мрежата. Следователно той подтиска наличните хармоници.
3. От неверни данни и разсъждения очевидно следва неверен извод. Какво ще отчете електромера (който задължително е статичен, електронен) зависи само от напрежението на подаваната в мрежата енергия и тока през него.