lz1wvm написа:Здравейте
има ли инвертори които работят в ел.мрежата и същевременно да могат да работят в автономен режим.Примерно като спре тока да може да се използва за собствени нужди ако се раздели от мрежата
Благодаря.
Във вашият въпрос е и ключа на отговора. Възможността за автономност изисква
РАЗДЕЛЯНЕ НА КОНСУМАТОРИТЕ ОТ МРЕЖАТА и създаване на собствена мрежа с параметри, различни от публичната.
Обикновенните Grid Connected инвертори просто трябва да бъдат свързани в паралел с мрежата, за да започват да отдават енергия. Но тази мрежа има следните свойства:
- тя предоставя синусоидално напрежение с някакви параметри, генерирано от някой друг. И Grid Connected инверторите трябва да се съобразяват с него. Кой ще генерира това напрежение при автономните системи?
- тя има свойството да поема енергия. Тоест тя има някъде в себе си консуматори, които лесно могат да поемат 100% от генерираната от нас енергия. Ще има ли такава гаранция при една автономна система?
Явно вие искате нещо друго. Вие искате вашата вътрешна инсталация на къщата да може да се разделя от мрежата. И при работеща мрежа да я ползвате, а при повреда например някой автоматично да разкача вашата инсталация и в нея да се създава собствена мрежа. Следователно се нуждаете от устройство със следните възможности:
- има изводи за външна мрежа
- има изводи за вътрешна мрежа
- има изводи за соларни панели
- има и изводи за акумулатори, които да поемат излишната енергия, когато не я консумираме, и да отдават енергия, когато такава не идва от панелите.
- ако външната мрежа съществува, то тогава тя е запаралелена с вътрешната посредством релета или контактори.
- ако външната мрежа спре, то тогава тя се разкача от вътрешната и във вътрешната започва да се генерира синусоида на напрежението и тока. След това започва следене дали външната мрежа се е появила и когато това стане, двете мрежи отново трябва да се запаралелят, като преди това трябва синусоидата във вътрешната мрежа да се синхронизира по амплитуда и фаза с външната мрежа.
Осъзнавате ли каква огромна разлика има в схемата на свързване и логиката на работа между един Grid Connected инвертор и устройството, което вие желаете да имате.
Та това са си две коренно различни устройства !!!
Не казвам че няма такива устройства, които да правят това, което вие искате. Най-простото такова устройство се нарича UPS. Има и по-сложни реализации, като например устройствата от серията Sunny Island на SMA, с които могат да се реализират подобни хибридни схеми. Другите производители също имат подобни устройства в асортимента си. Но една централа с такива устройства излиза много по-скъпо. И няма да ви излезе сметката със срока на изплащане. Освен това не се знае дали въобще електроразпределителното предприятие ще пожелае да ви разреши свързване към мрежата. Да не говорим за узаконяване и изкупуване на тока по преференциялни цени.