Mateev написа:С две думи: При безтрансформаторни инвертори и липса на заземление на рамките, на тях се появява капацитивна фаза и е опасно да се пипат. Ако я проверите рамките с фазомер, то той ще светне.
При трансформаторните инвертори пак има капацитет между периферните силициеви клетки и рамките на модулите. И когато ги пипнете, пак има потенциал на напрежение. Но не протича никакъв ток през човешкото тяло към земята, защото инвертора е галванично разделен и токовия кръг не е затворен. Следователно няма никакъв смисъл да се заземяват рамките на модулите. Но ако сте мераклия - заземете ги. Не знам дали това ще помогне с нещо, но поне няма да попречи.
Колкото до модулите без рамки:
При тях няма никакво значение дали инвертора е трансформаторен или безтрансформаторен. След като няма рамки, значи и няма капацитивни токове. И няма какво да заземявате. Модулите са си безопасни както с едните, така и с другите инвертори.
Да бе...... Знаеш ли какво е галванично разделяне? То се приема, че е такова само при много малка дължина на кабела (около 10 м.) в галванично разделената верига. Имайки предвид, че дори и за малки централи кабелите са си доста дълги и това, че всеки кабел има своя капацитет спрямо земя, излиза че съвсем нямаш чисто галванично разделяне.
Освен това във всеки инвертор има "земна контрола". Това е високоомна верига, която се свързва към плюса, минуса и корпуса на инвертора, който не е изилиран от земя. Колкото и да е високоомна, то все пак противостои на галваничното разделяне. Капацитивнатта проводимост към земя на панелите не е по-голяма от проводимостта към земя на останалите елементи от DC веригата. Ско се съмняваш сложи един волтметър на една от твоите тестови централи и се увери сам. Мери напрежението между рамката на панела и земя и ще видиш че има напрежение, което не би трябвало да го има според твоята теория за галваничното разделяне. ако искаш сложи стрелкови уред, който е с по-малко съпротивление и пак ще останеш изненадан.
Има и други неща, които не подлежат на дискусия и съвсем категорично отхвърлят твърдението ти че не е необходимо заемяване на рамките при трансформаторните инвертори, дори и в наредбите. Не е допустимо метални части от ел. съоръжения, които безпроблемно са подложени на възможност за допир да не са занулени, или заземени, или и двете. Такъв проект не би отговарял на стандартите и изискванията в инвестиционното проектиране, което поставя под въпрос лигитимността на целия процес и възникват проблеми при одобряване на проекта, издаване на разрешение за строеж и приемателните комисии в последствие (ако проверяващите разбират от работата си).
Причините са елементарни и са две.
1. Мярката защита от индиректен допир, чрез галванично разделяне е мярка, която изисква малки дължини на кабели и други подробности. Проекта няма да отговаря на това условие и няма да има лигитимна защита от индиректен допир. Такъв твой проект не би го одобрил никой, който си разбира от работата и инвеститора ще бере ядовете.
2. Всяка повреда в изолацията на DC веригата може да свърже полюс на тази верига към земя, (към конструкция забита в земята, или в покривната плоча). Всеки от вариантите си е пробив към изолацията към точка, която има най-много няколко десетки ома съпротивление км земята и към нулата. Вече тези вериги (АC и DC) са галванично свърани. Може да се притрие кабел и от алтернативния полюс и да опре на метална част от кабелен канал, или някъде на друго локално място към което можеш да докоснеш. Ти си стъпил на земята, хващаш се за кабелния канал и попадаш под напрежение - цялото DC напрежение на централата и то не по индиректни капацитивни вериги , а дирректно.
Да, това не е нормален работен режим, вероятността е малка, но всички защитни мерки (занулаване, заземяване и много други) се изпълняват точно за малковероятните случаи на точноопределени повреди и съвпадения.
Е затова трябва да се научат и спазват стандартите в ел. проектирането и наредбите които имат отношение към проектирането. Само заради такъв пропуск може да не бъде одобрен проект, да не се получи разрешително, да не се приеме обект.....
Да, след това проекта може да бъде коригиран, или инсталацията да бъде прекроена, но означава загуба на време и пари и проблеми за инвеститора. Да не говорим, че ако проверяващите пропуснат, може да коства живота на някого.