от Kovex » 17.06.2008 17:02
Подобна инсталация имаме на пералнята в Казанлък. Колекторната площ е 21,6 м2 /не е достатъчна по наши сметки, но е и въпрос на пари и вероятно ще се разшири/ и захранва 60 м3 цистерна, /доподгрявана от котел със слама/ през която енергията се подава в топлообменник на 2 м3 вътрешен проточен бойлер. Разхода на БГВ е около 4-6 м3 на денонощие.
Нещо не ми е ясно, какво точно искате да постигнете. Защо трябва през лятото да подавате енергия от буфера, към втория бойлер ? През лятото енергия Ви трябва само за водопотребление и евентуално ако имате басейн. През зимата е по-добре директно от буфера да подпомага отоплението, доколкото Вие така или иначе ще загрявате малкия бойлер с другия енергоизточник.
Драснете по имейла Вашата идея за схемата, може да я прекараме през TSol и да видим с колко м3, какво се получава. Във всеки случай, ако вдигнете Т на буфера от 20 оС до 60 оС и после я отделите като работа /топлина/ то Ви разполагате с 69,8 квт/ч енергия !
Може би искате през горната серпентина на малкия бойлер да пускате нещо към отоплението ? Тогава обаче е възможно да не Ви достигне приоритетно БГВ за дневното потребление. Липсват ми данни, за да се опитам да направя някакъв топлинен баланс !