Мнениеот energy11 » 11.07.2013 09:50

Здравейте колеги,

моля за вашето мнение и/или предложения за оправяне на софтуерен проблем с инверторите на обекта. Системата е с 6 броя SMC9000TLRP (с контрол на реактивната мощност – RP) или общо 54kW AC. Проблемът, който установих през пролетта, откакто радиацията започна да се покачва е изобразен на двете графики от мониторинговата система, които прилагам. Оттам се вижда, че инверторите не могат да качат повече от 8,3kW мощност на инвертор или с други думи стигат максимум до около 8,3kW и не искат да качат повече. За сравнение с други централи, чиито инвертори СМА нямат контрол на реактивната мощност нямат този проблем и достигат заложения максимум през пролетните месеци.

След обсъждане проблема с фирмата изпълнител, се обърнахме към обслужващия център на СМА в Гърция. Междувременно се оказа, че и други клиенти на фирмата изпълнител със същите инвертори имат същия проблем. От друг обект бе предоставен отдалечен достъп до Sunny Webbox-a на системата СМА видяха настройките на инверторите.

Отговорът, който получихме го цитирам, заедно с изпратените от тях приложения:

Following your electronic communication with our company, we would like to inform you about the following:
The reason that the specific inverters seem not to be able to reach their nominal value of active power (kW), is that they are adjusted to produce reactive power as well. More specifically, you can take a look to the highlighted values of the attached Excel file and see that the inverter is producing its nominal apparent power many times, but the power factor is not 1. This kind of behavior is mainly controlled by the following parameters:
-P-WCtlHzMod and Q-VArMod (we have highlighted these values in the attached pdf file, named “Sunny WebBox”)
-For a better understanding of the aforementioned parameters, please refer to the attached file “SB_SMC_WB_Par-TB-TEN113160.pdf”, especially paragraphs 5.1 up to 5.3.
We would like also to inform you, that the specific inverters are fully compatible with the VDE-AR-N4105 norm, which apparently you have chosen as a country standard (and changed some values – trimmed standard). In order to specify which standard/norm is required by your electricity company, please contact your Transmission System Operator (eg. EON, ENEL) in Bulgaria.
We remain at your disposal for any further inquiries.

Има ли някои от вас с такива инвертори и дали е изпитвал подобен проблем? Ако имате опит или идеи кои параметри трябва да се пипнат софтуерно моля за съвет.

Мерси предварително.

111.jpg
111.jpg (248.32 KiB) Прегледано 7611 пъти
222.jpg
222.jpg (278.98 KiB) Прегледано 7611 пъти
Прикачени файлове
SB_SMC_WB_Par-TB-TEN113160.pdf
(1.89 MiB) 638 пъти
Sunny WebBox.pdf
(2.61 MiB) 648 пъти
Info.xls
(22 KiB) 629 пъти
energy11
 
Мнения: 322
Регистриран на: 19.06.2008 16:58
Местоположение: София

Re: Проблем с достигане на ном. мощност на инвертори

Мнениеот KD Solar » 11.07.2013 12:54

Както ти пишат - инверторите явно са пристигнали с фабрични настройки за VDE-AR-N4105

Или смени настройките за страната или промени параметрите и виж какво ще се случи.

P-WCtlHzMod - OFF
P-WMod - OFF
Q-VArMod - OFF
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Re: Проблем с достигане на ном. мощност на инвертори

Мнениеот energy11 » 11.07.2013 16:37

Краси мерси, аз също мислех да променим настройките, но незнам да не би смяната им да рефлектира на други параметри.

Мисля първо да офф-на 3те параметъра и тогава ще наблюдавам ефекта. Трябва да проверя обаче дали имам ниво на достъп до тях и ако нямам трябва да се обърна към СМА предполагам. Може би яснота по въпроса ще има чак есента, защото сега инверторите въобще не могат да достигнат 8.3kW, стигат докъм 8.0kW за малък времеви интервал в пика на радиацията, като не правят хоризонтална графика горе, а чиста парабола. Предполагам това е заради летните горешини.

Ще пиша при промяна на настройките.

Поздрави.
energy11
 
Мнения: 322
Регистриран на: 19.06.2008 16:58
Местоположение: София

Re: Проблем с достигане на ном. мощност на инвертори

Мнениеот KD Solar » 11.07.2013 17:32

energy11 написа: Трябва да проверя обаче дали имам ниво на достъп до тях и ако нямам трябва да се обърна към СМА предполагам.


Къде е инсталацията и има ли Webbox?
Ако има - ела и ще се опитаме да променим настройките. Имам инсталаторски код.

Ако нямаш и системата е близо до София може да поразходим в удобно време и да опитаме с нашия сервизнен Webbox или с Service Box за SMA SMC.

Поздрави,
Красимир
DanailovИзображение
Аватар
KD Solar
 
Мнения: 510
Регистриран на: 26.01.2010 10:22
Местоположение: София

Re: Проблем с достигане на ном. мощност на инвертори

Мнениеот energy11 » 12.07.2013 12:25

За съжаление съм с Web'Log Pro на MeteoControl, който не позволява наблюдение или промяна на параметрите на инверторите. И обектът е само на 270км от София, така че разходката би била по-дългичка :P

Но няма нищо, вече съм говорил с колегите от другата централа, която е със същите инвертори, съответно същия проблем и те имат отдалечен достъп до WebBox-a, така че ще занулим единия им инвертор с горните параметри и ще наблюдаваме. Лошото е, че ефектът ще стане ясен чак есента, защото сега така или иначе инверторите не могат да качат на повече от 8kW.

Ще пиша за резултата.

Благодаря за отзоваването. Ако не се справим ще се обърна пак към теб и ще се възползвам от услугите ти да отидем на място и да оправим нещата (срещу възнаграждание разбира се).

Мерси още веднъж.
energy11
 
Мнения: 322
Регистриран на: 19.06.2008 16:58
Местоположение: София