ЕЛЕКТРОМЕР

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

ЕЛЕКТРОМЕР

Мнениеот lz1wvm » 02.08.2008 00:16

Отварям тази тема за електромерите които се монтират от енергото(електронни механични двупосочни и т.н.) моите показания от инвертора SMA 5000 имат разлика от тези на електронния електромер на енергото с 1.5 процента като АС кабела между електомера и инвертора е 2 по 32кв.мм. с дължина 30 метра мед. :)
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот vaklin » 02.08.2008 09:51

Сравни твоята грешка с изискванията на НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол-раздел XXIX Електромери, чл.669. Как се действа при отклонение от нормите, може би ще стане ясно след доста четене тук:
http://www.damtn.government.bg/laws.html
vaklin
 
Мнения: 132
Регистриран на: 12.11.2007 22:26
Местоположение: Sofia

Мнениеот EOS Technologies » 02.08.2008 12:00

Според СМА показанията на инвертора не са 100%-ви. Отклононието от 1,5% е напълно нормално.

Поздрави
EOS Technologies
 
Мнения: 604
Регистриран на: 08.01.2008 18:27

Мнениеот lz1wvm » 02.08.2008 13:32

Благодаря за линка в по-горния пост доста подробности има но дори и от там не става ясно какъв клас на точност трябва да бъде. Електромера който монтираха е електронен двупосочен с показания за активна индуктивна и капацитивна енергия в двете посоки и доколкото разбрах при самия монтаж всичко може да се програмира софтуерно тъй като бяха закачили един лап топ.При самото програмиране дори ми навъртяха 8 киловата обратно и след това ходиха да вземат някакъв друг софтуер или някакви кодове(незнам точно)
Искам да питам някой има ли впечатления от други такива разлики защото доколкото съм запознат с наредбата на енергото ако монтират втори контролен електомер за засечка от 1 или 2 месеца и показанията на двата са в нормите разходите по контролното замерване се заплащат от лицето поискало замерването.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот venkap » 07.10.2008 20:32

Първо искам да уточня, че от доста време няма електронни електромери. Тези електромери не се наложиха на пазара поради това, че в тях се монтираха електромеханични броячи, които в експлоатация даваха негативни резултати. Най-неприятното при тях е, че работиха в аналогов и цифров режим, което изискваше наличието на преобразуватели от различен характер. Невъзможност да запаметяват различни показатели и непреодолими трудности при предаване на информация в отдалечен режим. От средата на 90-год. на пазара и производството на електроенергия се появиха статични електромери, които покриваха всички изисквания на участниците в този сектор.
На всички, които смятат да бъдат производители на електрическа енергия, препоръчвам да заложат в проектите си наличието на контролен електромер с клас на точност 0,2S при директните електромери и измервателни токови трансформатори със същият клас на точност 0,2S при индиректните. Предимствата са много, а и закона за енергетика го позволява. Относно интегрирания електромер в инверторите, той не е предназначен за търговско мерене и не може да се използва в спорни ситуации, които неизбежно ще се получат за период от 20-25 години. Освен това класа на точност е 2 и винаги ще има разлика от показанията на търговския електромер. Задължително е електромера и ТТ да са одобрен тип от Държавна агенция за метрология и технически надзор сега преобразувана в Български институт по метрология.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот lz1wvm » 15.10.2008 21:21

Тези електромери не се наложиха на пазара поради това, че в тях се монтираха електромеханични броячи, които в експлоатация даваха негативни резултати.

Искам да попитам това 0.2S процент на точност ли е??
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот Lupus » 15.10.2008 21:45

venkap написа:Първо искам да уточня, че от доста време няма електронни електромери. Тези електромери не се наложиха на пазара поради това, че в тях се монтираха електромеханични броячи, които в експлоатация даваха негативни резултати. Най-неприятното при тях е, че работиха в аналогов и цифров режим, което изискваше наличието на преобразуватели от различен характер. Невъзможност да запаметяват различни показатели и непреодолими трудности при предаване на информация в отдалечен режим. От средата на 90-год. на пазара и производството на електроенергия се появиха статични електромери, които покриваха всички изисквания на участниците в този сектор.
........

До тук в тоя пост няма нищо вярно!
1. На пазара вече има само електронни електромери. Електомеханичните бяха спрени от производство.
2. Електромеханичните електромери никога не са работили в цифров режим!
3. Самия механичен брояч беше и "запомнящия елемент" на тези електромери.
4. Понятие "статичен електромер" не съществува.
И в заключение - по добре е да не се пише по въпроси, за които не само няма достатъчно познания, но не се знае и терминологията.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот Mateev » 15.10.2008 23:36

Подкрепям Lupis. Наистина в момента всички нови електромери са ПРЕДИМНО ЕЛЕКТРОННИ с най-различни екстри. Но по таблата из България все още работят огромно количество електромеханични електромери.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот venkap » 16.10.2008 13:15

Еврика!!!!!!!!!!!! Туко що научих, че има нов тип електромер "електромеханичен".
НАРЕДБА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ
Раздел XXIX.

Електромери

Чл. 653. (1) Електромерите са средства за измерване, предназначени за определяне на консумираната активна и реактивна енергия в еднофазни и трифазни (3- и 4-проводникови) вериги чрез интегриране на активна и реактивна мощност по отношение на времето.

(2) В зависимост от принципа на действие електромерите могат да бъдат индукционни или статични.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот Lupus » 16.10.2008 13:42

venkap написа:Еврика!!!!!!!!!!!!
........
(2) В зависимост от принципа на действие електромерите могат да бъдат индукционни или статични.

Това, че някой е приел тази класификация (според принципа на действие), а не според конструкцията си е негова работа. Изглежда така е удобно за нуждите на метрологичния контрол. Навсякъде в литературата двата типа електромери са познати като електромеханични и електронни. Така са известни и в търговската мрежа и в енергоразпределителните дружества.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот Mateev » 16.10.2008 22:15

Може би думата е електромеханичен, защото диска се върти от електрически ток под влиянието на магнитно поле и вихрови токове, а брояча на енергията е механичен. По принцип проблеми с терминологията има във всяка една област от живота. И това, че вие сте свикнали с едни термини не означава, че други не са свикнали с други термини. Ако пък погледнеш учебниците за средните училища и за ВУЗ-овете, ще се ужасиш от терминологичния хаос.

Нима и при соларните технологии не е така?

Соларен, слънчев, фотоволтаичен --> модул, панел, колектор, батерия.
Соларна, слънчева, фотоволтаична --> централа, инсталация, система, съоръжение, парк.
Слънчева, силициева, силиконова, фотоволтаична --> клетка, елемент, батерия, фотоклетка, фотоелемент, фотодиод.
Тракер, позиционер, слънцеследяща система.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот Lupus » 16.10.2008 22:58

Mateev написа:................
Нима и при соларните технологии не е така?

Соларен, слънчев, фотоволтаичен --> модул, панел, колектор, батерия.
Соларна, слънчева, фотоволтаична --> централа, инсталация, система, съоръжение, парк.
Слънчева, силициева, силиконова, фотоволтаична --> клетка, елемент, батерия, фотоклетка, фотоелемент, фотодиод.
Тракер, позиционер, слънцеследяща система.

Така е! В един друг форум, в който пиша от доста години въведохме правилото в началото на всеки главен раздел да стои стикната тема с "Термини и съкращение". Всеки има правото да предлага свои интерпретации, но модератора, след съответните справки с енциклопедиите поставя в списъка най-точната дефиниция.
Може би и тук трябва да направим така.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот venkap » 16.10.2008 23:46

Първо искам да се извиня за грешката. Понятието електромеханичен електромер покрива понятието индукционен. Проблема не е само в терминологията, а в същността на нещата. В момента действащ стандарт е IEC 62053-22:2003 - Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за активна енергия (класове 0,2 S и 0,5 S),Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements -- Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S), по БДС EN 62053-22:2004, който заменя и отменя БДС EN 60687:2001 ,Променливотокови статични електромери за активна енергия (от класове 0,2 S и 0,5 S) (IEC 60687:1992),(Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S), който от своя страна заменя и отменя БДС 17371:1995, Електромери статични (електронни). Технически изисквания и методи за изпитване. От 1995г. до 2001 вече не се говори за електронни. Така съм посочил и в написаното от мен на 07.10. Какво последва: 4. Понятие "статичен електромер" не съществува. написано от Lupus. Да се чуди човек в кой век живее.
Прикачени файлове
elektromeri 106.JPG
Това са електронните електромери за които писах
(339.42 KiB) 18665 пъти
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот venkap » 17.10.2008 00:04

Още нещо, горещо моля Lupus да посочи къде твърдя, че електромеханичните (индукционни) електромери работят в цифров режим и ако не успее, надявам се знае, какво трябва да направи.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот lz1wvm » 17.10.2008 00:22

(класове 0,2 S и 0,5


Намали го малко този електромер че трудно се чете темата
и какво значи 0.2 и 0.5
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Следваща

Назад към Слънчеви (соларни, фотоволтаични) електроцентрали

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта