Автономни системи с контролер на Steca

Всичко за слънчевите електроцентрали. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.

Модератори: Mateev, Admin

Автономни системи с контролер на Steca

Мнениеот Mateev » 27.11.2008 16:37

Отварям тази тема, защото днес имахме оплакване на клиент, че контролера на автономната му система презарежда акумулаторите и те се повреждат за 10-15 дена.

В какво се състои проблема?

Контролерите на Steca автоматично детектират какво е напрежението на акумулатора (12V или 24V) при първоначалното му включване. Но това става правилно САМО АКО АКУМУЛАТОРА СЕ ВКЛЮЧИ ПРЕДИ ПАНЕЛИТЕ !!! Това го пише в инструкцията за монтаж с дебели букви, но явно няма кой да я прочете.

Какво става, ако първо се включат панелите?

Ами контролера получава захранване от панела с напрежение 18-19V и решава, че е включен към 24 волтова система. И в резултат на това започва да презарежда 12 волтовия акумулатор.

Правилния монтаж е в следната последователност:
1. Включва се акумулатора (и контролера правилно детектира напрежението му)
2. Включва се панела
3. Включва се консуматора

Ако по някаква причина акумулатора се изключи (например за преместване или за почистване на клемите), после обратното включване Е ЗАБРАНЕНО !!! Трябва да се разкачат панелите и товара и чак тогава трябва да се включи акумулатора. Тоест горната последователност от точки се спазва ВИНАГИ !!!

При подмяна на акумулатора с нов се прави същото. Разкача се всичко и след това се закача отново в ГОРНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Re: Автономни системи с контролер на Steca

Мнениеот Мишо » 11.12.2008 12:06

Aми така е с Ентелигентните неща. Ако му бяха сложили една ръчка 12/24V, нямаше да има проблеми, независимо от последователността на връзването. :)
Между другото в секция "Продукти" не видях този контролер. Може ли да пуснете някакъв линк към него и каква му е цената?
Имам въпрос и относно акумулаторите. Имат ли някакви по-специални характеристики , които ги прави по-пригодни за нашите приложения? От предлаганите акумулатори не забелязах да има 24 волтови. Каква е причината за тази липса?
Мишо
 
Мнения: 15
Регистриран на: 28.05.2008 20:56

Мнениеот Mateev » 11.12.2008 13:44

Хубаво е акумулаторите да са гелни или в най-лошия случай да са по AGM технология. Българската фирма МОНБАТ произвежда AGM акумулатори. Предимствата на гелните и на AGM акумулаторите спрямо стандартните акумулатори са следните:

1. Два-три пъти по-дълго време на живот.
2. Не отделят вредни газове, което означава че могат да се монтират вътре в жилищни помещения.

Недостатък - по-голяма цена. Но си заслужава.

Колкото до електронния магазин към сайта - не е актуализиран отдавна. Имаме много нови артикули и сега по празниците ще гледам да отделя малко време да ги добавя. Например вече имаме на склад пълния комплект от контролерите на Full Gauge. Същото важи и за контролери на Steca и Mastervolt, за автономни инвертори и т.н.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот nikberk » 11.12.2008 14:54

Това е инструкцията ,която ми предостави търговеца за моя контролер,който е 20 А.
Разликата е само в това ,че се вади в началота педпазителя и накрая се слага . Не зная дали е съществено ,но така е по инструкция.
А дали има контролери без предпазители?
Прикачени файлове
Steca_8-30_A[1].pdf
(148.64 KiB) 1214 пъти
nikberk
 
Мнения: 21
Регистриран на: 24.01.2008 09:50
Местоположение: Берковица

Мнениеот anatoli » 11.12.2008 18:16

Ами то пак си пише същия порядък
1.Акумулатор
2.Панел
3.Консуматор
4.Предпазител
anatoli
 
Мнения: 20
Регистриран на: 25.08.2008 12:36
Местоположение: Razgrad

Уточнение

Мнениеот Radoslavov » 10.02.2009 21:40

Здравейте,

От Steca контролерите само серията Solsum има предпазител на лицевата част. Другите са с електронен вграден в контролера.
Аватар
Radoslavov
 
Мнения: 33
Регистриран на: 26.12.2007 09:27
Местоположение: София


Назад към Слънчеви (соларни, фотоволтаични) електроцентрали

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта