Всеки може да си сметне загубите в окабеляването. Взема AC мощността на инвертора, дели я на 220V и получава AC тока. След това смята загубите по формулата "тока на квадрат по съпротивлението на кабела". По подобен начин се смятат и DC загубите. След това се събират AC и DC загубите и се получават общите загуби в окабеляването.
Но това са МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИТЕ ЗАГУБИ.
В реалността през по-голямата част от времето инвертора работи на мощност, по-малка от максималната. Респективно тока е по-малък. А загубите са още по-малки, защото зависят от квадрата на тока. Поради тази причина всеки си задава въпроса:
Ами реалните средногодишни загуби с колко са по-малки от максималните?
За да си отговоря на този въпрос хванах и симулирах една цяла година със стъпка от 15 минути. И за всяка една дискрета изчислих каква е радиацията, от там DC мощността, от нея AC мощността, от нея тока, а от него - загубите в момента. След това събрах всички моментни загуби и ги разделих на максималните загуби. И се получи коефициент
0.16. Това беше направено с метеорологични данни за региона на Габрово. Понеже има и по-слънчеви региони с 10-12%, добавих към този коефициент 10-12%. И така
се роди моето мнение, че реалните средногодишни загуби са 16-18% от максималните. Между другото подобна симулация правих и с реални данни, логнати от тестовите централи. Там имам точни мощности с 5 минутна дискрета. И в двата случая коефициента 0.16 се потвърди. Но този коефициент важи само за региона на Габрово. И понеже Габрово е в центъра на България

, може да се предполага, че този коефициент е среден за страната. За всеки случай малко го увеличих, за да не стане грешка.
Следователно:
Средногодишните загуби в окабеляването за региона на България (при сметки с български МТО данни) са около 16-18% от максималните, сметнати по закона на Ом.
За да не ви боли главата в подобни сметки можете смело да приемете, че реалните загуби са 6 пъти по-малки от максималните. Тоест ако по формули установите, че загубите ви в окабеляване са 0.6%, реално те ще бъдат само 0.1%. Такава голяма разлика се получава благодарение на това, че тока участвува във формулата с неговия квадрат. Тоест ако средно един инвертор работи на половината от мощността си, то загубите ще са на една четвърт от максималните.