Мнениеот venkap » 17.10.2008 00:31

Клас на точност.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот Lupus » 17.10.2008 09:06

venkap написа:Още нещо, горещо моля Lupus да посочи къде твърдя, че електромеханичните (индукционни) електромери работят в цифров режим и ако не успее, надявам се знае, какво трябва да направи.


@venkap,
Ето цитат от Вашия пост:
venkap написа:Първо искам да уточня, че от доста време няма електронни електромери. Тези електромери не се наложиха на пазара поради това, че в тях се монтираха електромеханични броячи, които в експлоатация даваха негативни резултати. Най-неприятното при тях е, че работиха в аналогов и цифров режим, което изискваше наличието на преобразуватели от различен характер.....

Моля разтълкувайте го, може и аз да не съм Ви разбрал правилно. Вие говорите за елекронните електромери, че имат електромеханичен брояч и че работят в аналогов и цифров режим. Що за животно е този електромер, който описвате?
Колкото до терминологията мисля, че поясних:
Използват се термини от класификации по различен признак, но става дума за едни и същи уреди.
1. Според принципа на действие - индукционен и статичен
2. Според конструкцията - електромеханичен и електронен
С понятието "статичен" в случая не съм много съгласен. Очевидно е дошло от механичния превод на английския текст, без да се осмисли дали то се съгласува добре с другите термини, ползвани в българската лексика. В българския език понятието "статичен" се съпоставя с понятието "динамичен" и се ползват за дефиниране предимно на промени на нещо във времето.
Пример:
"статичен" -> постоянен във времето процес
"динамичен" -> променящ се бързо във времето процес
Последна промяна Lupus на 17.10.2008 09:15, променена общо 1 път
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот Mateev » 17.10.2008 09:10

Умолявам ви да не слагате във форума картинки, по-широки от 800 пиксела, защото после не може да се чете текста в цялата страница. Намалих картинката на електромера от предната страница, но това не е моя работа.

По въпроса за това дали даден електромер е механичен или електронен:
От гледна точка на един клиент - неспециалист един електромер се окачествява кате механичен или електронен по това какъв е неговия брояч, защото никой не може да види вътре в кутията как се мери самата енергия. Поради тази причина няма нужда да се спори. И двете страни са прави (специалиста и неспециалиста). Показания на снимката електромер е механичен за един неспециалист.

А разните му там вътрешни класификации, касаещи какво се мери, как се мери, на колко фази се мери, директно ли се мери или с токови трансформатори - ами това са страшно много класификации и всяка една може да постави прилагателно пред думичката ЕЛЕКТРОМЕР. Например ДИРЕКТЕН ТРИФАЗЕН СТАТИЧЕН ДВУТАРИФЕН ИНДУКЦИОНЕН ЕЛЕКТРОМЕР.

Така че не спорете. Всички са прави.
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот lz1wvm » 17.10.2008 18:03

Клас на точност



клас на точност 0.2 и 0.5 на какъв процент на грешка на електромера се равнява
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот Mateev » 17.10.2008 19:24

0.2% и 0.5%
Аватар
Mateev
Site Admin
 
Мнения: 4439
Регистриран на: 11.09.2007 02:28
Местоположение: Габрово

Мнениеот lz1wvm » 17.10.2008 20:36

Явно класа на точност на електромера не е процентната грешка на самия електромер
във втория пост на тази тема vaklin е дал една много добра връзка
аз лично исках да я разтълкуваме какво значи защото е написана така че трябва да искараме висше за електромери или другия вариант да е писана от неграмотни хора :)





Приложение № 33 към чл. 669, т. 1
Максимално допустими грешки на индукционни електромери за активна енергия: еднофазни и многофазни с балансирано натоварване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на про-

на тока ¦ мощността ¦ центната грешка

¦ ¦ за електромери

¦ ¦ клас

¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦ ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

0,05 I ¦ 1 ¦ ± 1,0 ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5

b ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

0,1 I ≤ I ≤ I ¦ 1 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0

b max ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

0,1 I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 1,3 ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5

b ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 0,8 капацитивен ¦ ± 1,3 ¦ ± 1,5 ¦ -

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

0,2 I ≤ I ≤ I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 0,8 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0

b max ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 0,8 капацитивен ¦ ± 0,8 ¦ ± 1,0 ¦ -

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

По искане на ¦ 0,25 индуктивен ¦ ± 2,5 ¦ ± 3,5 ¦ -

потребителя: ¦ 0,5 капацитивен ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5 ¦ -

0,2 I ≤ I ≤ I ¦ ¦ ¦ ¦

b b ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Максимално допустими грешки на индукционни електромери за активна

енергия: многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с балансирано

многофазно захранване в напрежителните вериги

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на про-

на тока ¦ мощността ¦ центната грешка

¦ ¦ за електромери

¦ ¦ клас

¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¦ ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

0,2 I ≤ I ≤ I ¦ 1 ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0

b b ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

0,5 I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,0 ¦ -

b ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0

b ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I ≤ I ≤ I ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ± 4,0

b max ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Съдържание

Приложение № 34 към чл. 669, т. 2
Максимално допустими грешки на статични електромери за активна енергия:еднофазни и многофазни с балансирано натоварване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на процентната

на тока ¦ мощността ¦ грешка за електромери клас

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤

за елект- ¦ за елект- ¦ ¦ 0,2S ¦ 0,5S ¦ 1 ¦ 2

ромери, ¦ ромери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

свързани ¦ свързани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

директно ¦ чрез тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ сформатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

¦0,01 In ≤ I <¦ 1 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦ ¦

¦< 0,05 In ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

0,05 Ib ≤ I <¦0,02 In ≤ I <¦ 1 ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5

< 0,1Ib ¦< 0,05 In ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

0,1 Ib I I I ¦0,05 In ≤ I ≤¦ 1 ¦ ± 0,2 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0

I I max ¦I Imax ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

0,1 Ib I I < ¦0,05 In ≤ I <¦0,5 индук- ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5

< 0,2 Ib ¦< 0,1 In ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,8 капа- ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦ -

¦ ¦цитивен ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

¦0,2 In ≤ I < ¦0,5 индук- ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ¦

¦< 0,1 In ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,8 капа- ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ¦

¦ ¦цитивен ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

0,2 Ib ≤ I ≤ ¦0,1 In ≤ I ≤ ¦0,5 индук- ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,6 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0

≤ Imax ¦≤ Imax ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,8 капа- ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,6 ¦ ± 1,0 ¦ -

¦ ¦цитивен ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤

Максимално допустими грешки на статични електромери за активна енергия:

многофазни, натоварени еднофазно, но с балансирано многофазно

захранване в напрежителните вериги

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на процентната

на тока ¦ мощността ¦ грешка за електромери клас

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤

за елект- ¦ за елект- ¦ ¦ 0,2S ¦ 0,5S ¦ 1 ¦ 2

ромери, ¦ ромери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

свързани ¦ свързани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

директно ¦ чрез тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ сформатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

0,1 Ib ≤ I ≤ ¦0,05 In ≤ I ≤¦ 1 ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,6 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0

≤ Imax ¦≤ Imax ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤

0,2 Ib ≤ I ≤ ¦0,1 In ≤ I ≤ ¦0,5 индук- ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0

≤ Imax ¦≤ Imax ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот venkap » 18.10.2008 11:54

Моля разтълкувайте го, може и аз да не съм Ви разбрал правилно. Вие говорите за елекронните електромери, че имат електромеханичен брояч и че работят в аналогов и цифров режим. Що за животно е този електромер, който описвате?

Във всички цифрови измервателни уреди има аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП/ADC/). Такива има и в статичните електромери,в цифровите защити и др. Няма как да се измерват величини като напрежение и ток и получените резултатите без АЦП/ADC да постъпват в процесора /DSP/.
Електромера в разглобен вид.
Прикачени файлове
elektromeri 103+.jpg
elektromeri 103+.jpg (163.4 KiB) Прегледано 23024 пъти
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот Lupus » 18.10.2008 13:04

venkap написа:
Моля разтълкувайте го, може и аз да не съм Ви разбрал правилно. Вие говорите за елекронните електромери, че имат електромеханичен брояч и че работят в аналогов и цифров режим. Що за животно е този електромер, който описвате?

Във всички цифрови измервателни уреди има аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП/ADC/). Такива има и в статичните електромери,в цифровите защити и др. Няма как да се измерват величини като напрежение и ток и получените резултатите без АЦП/ADC да постъпват в процесора /DSP/.
Електромера в разглобен вид.

Колега, оставете казуистиката са несведующите! Все пак имате срещу себе си инженер по електроника с 30 годишен опит. Разбира се, че когато измервате аналогова величина, каквато е променливотоковата мощност ще имате АЦП. Няма как да е иначе. Статичния (електронния) електромер също го има, но след него цялата обработка, запомняне на резултатите и тяхната визуализация е ЦИФРОВА. И това по никакъв начин не означава, че може да работи или в аналогов или в цифров режим.
А снимката, която пускате е направо заблуждаваща! Този опитен образец е от зората на опитите да се направи електронен електромер. Вижте елементната база - TTL интегрални схеми и транзистори 2Т6551 или 2Т6821! По груба сметка това е ниво 75-80г, когато не бяха още широко навлезли CMOS схемите и LCD дисплеите.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот venkap » 18.10.2008 16:15

Lupus, вярвам че знаеш какво е еволюция. Електромера от снимката е част от тази еволюция в развитието на измервателната техника. Нима мислиш, че сегашните статични електромери се появиха изведнъж от небитието. Между другото тази машинка е работела от 1993г до 2006г безпроблемно и най-вече точно. Когато го поставих на калибратора, показа такива резултати на които биха завидели доста съвременни машинки. Беше подменен единствено защото не можеше да се чете дистанционно.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот Lupus » 18.10.2008 17:36

venkap написа:Lupus, вярвам че знаеш какво е еволюция. Електромера от снимката е част от тази еволюция в развитието на измервателната техника. Нима мислиш, че сегашните статични електромери се появиха изведнъж от небитието. Между другото тази машинка е работела от 1993г до 2006г безпроблемно и най-вече точно. Когато го поставих на калибратора, показа такива резултати на които биха завидели доста съвременни машинки. Беше подменен единствено защото не можеше да се чете дистанционно.

Да, съгласен съм, така е при еволюцията. Какви ли не странни хибриди се раждат, но обикновено не оцеляват дълго. Всъщност цялата тази еволюция в полупроводниковата електроника е минала през ръцете ми. През 1965г в кръжока по радиотехника направих първия си дедекторен приемник с точков германиев диод, а сега разработваме системи с DSP-та. Интересно ми е ако пазиш още този хибрид (признавам, такова чудо не бях виждал) да видиш три неща:
1. Коя година е произведен?
2. Кой му е серийния номер?
3. Кой завод го е произвел?
За времето на производство вече направих предположение в по-горния пост. Ще се опитам да отгатна и производителя: завод "Електроника" или по-вероятно завод "Електра".
Колкото за точността и дългото време на добра работа не се съмнявам ни най-малко. България за времето си имаше добра електроника.
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот venkap » 18.10.2008 18:25

Ф№ 00054, производство 1991г, "Приборостроителен завод" - Бургас, Стандарт - ОН 04 75294 - 83. Произведени са около 2000 бройки. Лицензия на Сименс. В руски сайт за енергетика видях точно копие на този модел преди години, но не можах да го намеря отново. Както и да е това са данните с които разполагам.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот Lupus » 18.10.2008 20:19

Снимката от горния пост от Вашия електромер ли е?
www.tscommunication.com
HG07,MG08 - GSM устройства за охрана и управление на обекти.
www.bsms.bg
SMS услуги за фирми и организации с модерно мислене.
Lupus
 
Мнения: 1804
Регистриран на: 18.11.2007 12:08
Местоположение: София

Мнениеот lz1wvm » 18.10.2008 20:36

Приборостроителен завод" - Бургас,



Помня го този завод няколко месеца бях на стаж там но мисля че вече не съществува за съжаление.
lz1wvm
 
Мнения: 1263
Регистриран на: 12.01.2008 01:26
Местоположение: в Гората

Мнениеот venkap » 19.10.2008 09:50

Данните са от същия електромер. Завода работи и произвежда прибори, но в какви мащаби не знам.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas

Мнениеот venkap » 19.10.2008 18:43

Объркването и в търговската мрежа е пълно. Ето два примера без да споменавам фирмата и модела на електромера.
- Модел ХХХХХХХХ_ХХХХХХХХ
"Напълно статичен трифазен, многотарифен, електромер с вграден тарифен часовник и календар за директно свързване за монтаж на DIN шина. Измервателната му част е реализирана с токови трансформатори 60А/0,1%. Визуализирането е на LCD дисплей от матричен тип 2 реда по 16 символа с подсветка. Броят на тарифите, както и времетраенето на тарифните интервали се определят при конфигурирането на електромера."
- Модел ХХХХХХХХХ_ХХХХХХХХ
"Трифазен електронен мултифункционален електромер с индиректно свързване за монтаж на DIN шина. Напълно статичен многотарифен, четириквадрантен електромер с вграден тарифен часовник и календар. Измервателната му част е реализирана с токови трансформатори 10А/0,1%. Визуализирането е на LCD дисплей от матричен тип 2 реда по 16 символа с подсветка. Броят на тарифите, както и времетраенето на тарифните интервали се определят при конфигурирането на електромера."

Определението "напълно" статичен означава, че има вариант и да е частично статичен. Примерно наполовина статичен, 1/3 статичен, 1/4 статичен. Просто търговеца трябва да посочи, че е статичен, на кои изисквания съответства по БДС, и няколко основни параметъра, като монофазен или трифазен, клас на точност, ток, напрежение , импулси за кWh , импулси за kVAr/h, OBIS кодове. Сега прозрях, защо се наложи да споря цяла седмица с един явно много ерудиран участник от форума. Когато се напише статичен означава, че е електронен, в който няма подвижни елементи, ако се заяви като електронен се допускат такива елементи и електромера влиза в друг стандарт. Стандартът дава информация дали съответния модел е одобрен и така се гарантира, че заявените параметри са валидирани. Съвременните статични електромери отчитат между 250 и 400 параметъра наричани OBIS кодове, които всеки клиент може да параметризира според своите нужди и изисквания. Ако съответния търговец заяви, че този модел регистрира определен брой OBIS кодове, а другият различен брой от него и на непрофесионалиста ще му стане ясно кой модел и тип е за предпочитане.
venkap
 
Мнения: 843
Регистриран на: 09.02.2008 11:45
Местоположение: Burgas