Явно класа на точност на електромера не е процентната грешка на самия електромер
във втория пост на тази тема vaklin е дал една много добра връзка
аз лично исках да я разтълкуваме какво значи защото е написана така че трябва да искараме висше за електромери или другия вариант да е писана от неграмотни хора
Приложение № 33 към чл. 669, т. 1
Максимално допустими грешки на индукционни електромери за активна енергия: еднофазни и многофазни с балансирано натоварване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на про-
на тока ¦ мощността ¦ центната грешка
¦ ¦ за електромери
¦ ¦ клас
¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¦ ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 2
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
0,05 I ¦ 1 ¦ ± 1,0 ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5
b ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
0,1 I ≤ I ≤ I ¦ 1 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0
b max ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
0,1 I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 1,3 ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5
b ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0,8 капацитивен ¦ ± 1,3 ¦ ± 1,5 ¦ -
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
0,2 I ≤ I ≤ I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 0,8 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0
b max ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0,8 капацитивен ¦ ± 0,8 ¦ ± 1,0 ¦ -
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
По искане на ¦ 0,25 индуктивен ¦ ± 2,5 ¦ ± 3,5 ¦ -
потребителя: ¦ 0,5 капацитивен ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5 ¦ -
0,2 I ≤ I ≤ I ¦ ¦ ¦ ¦
b b ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Максимално допустими грешки на индукционни електромери за активна
енергия: многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с балансирано
многофазно захранване в напрежителните вериги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на про-
на тока ¦ мощността ¦ центната грешка
¦ ¦ за електромери
¦ ¦ клас
¦ Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¦ ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 2
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
0,2 I ≤ I ≤ I ¦ 1 ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0
b b ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
0,5 I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,0 ¦ -
b ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I ¦ 0,5 индуктивен ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0
b ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I ≤ I ≤ I ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ± 4,0
b max ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Съдържание
Приложение № 34 към чл. 669, т. 2
Максимално допустими грешки на статични електромери за активна енергия:еднофазни и многофазни с балансирано натоварване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на процентната
на тока ¦ мощността ¦ грешка за електромери клас
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤
за елект- ¦ за елект- ¦ ¦ 0,2S ¦ 0,5S ¦ 1 ¦ 2
ромери, ¦ ромери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
свързани ¦ свързани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
директно ¦ чрез тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сформатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
¦0,01 In ≤ I <¦ 1 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦ ¦
¦< 0,05 In ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
0,05 Ib ≤ I <¦0,02 In ≤ I <¦ 1 ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5
< 0,1Ib ¦< 0,05 In ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
0,1 Ib I I I ¦0,05 In ≤ I ≤¦ 1 ¦ ± 0,2 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0
I I max ¦I Imax ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
0,1 Ib I I < ¦0,05 In ≤ I <¦0,5 индук- ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦ ± 2,5
< 0,2 Ib ¦< 0,1 In ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,8 капа- ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦ -
¦ ¦цитивен ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
¦0,2 In ≤ I < ¦0,5 индук- ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ¦
¦< 0,1 In ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,8 капа- ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ¦
¦ ¦цитивен ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
0,2 Ib ≤ I ≤ ¦0,1 In ≤ I ≤ ¦0,5 индук- ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,6 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0
≤ Imax ¦≤ Imax ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,8 капа- ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,6 ¦ ± 1,0 ¦ -
¦ ¦цитивен ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤
Максимално допустими грешки на статични електромери за активна енергия:
многофазни, натоварени еднофазно, но с балансирано многофазно
захранване в напрежителните вериги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Стойност ¦ Фактор на ¦ Граници на процентната
на тока ¦ мощността ¦ грешка за електромери клас
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤° Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤
за елект- ¦ за елект- ¦ ¦ 0,2S ¦ 0,5S ¦ 1 ¦ 2
ромери, ¦ ромери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
свързани ¦ свързани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
директно ¦ чрез тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сформатор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
0,1 Ib ≤ I ≤ ¦0,05 In ≤ I ≤¦ 1 ¦ ± 0,3 ¦ ± 0,6 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0
≤ Imax ¦≤ Imax ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤
0,2 Ib ≤ I ≤ ¦0,1 In ≤ I ≤ ¦0,5 индук- ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦ ± 2,0 ¦ ± 3,0
≤ Imax ¦≤ Imax ¦тивен ¦ ¦ ¦ ¦
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤