от venkap » 21.02.2015 11:09
При ВЕИ централите има два режима при отчитането на електромера:
1. Режим на производство на електрическа енергия за клиенти собственици на централи = или > 100kW:
А. - фотоволтаични централи - III (трети) квадрант, независимо дали инвертора е с регулиран фактор на мощност. Eрпл=Еротд(IIIкв)-0,36*Еапр;
Пример. При произведени -98,5kWh, PF -0.985 cosφ, отдадени -17,26kVArh не се дължи надбавка.
В. - вятърни:
а- синхронни генератори - III (трети) квадрант. Eрпл=Еротд(IIIкв)-0,36*Еапр;
Пример. При произведени -98,5kWh, PF -0.985 cosφ, отдадени-17,26kVArh не се дължи надбавка.
в- асинхронни генератори - II (втори) квадрант. Eрпл=Еризп(IIкв)-0,36*Еапр;
Пример. При произведени -91kWh, PF -0.91 cosφ, използвани -55.78kVArh - се дължи надбавка върху 8,70kVArh
2. режим на потребление за клиенти, собственици на централи = или > 100kW:
А. - фотоволтаични централи:
а.- I (първи) квадрант, когато реактивната енергия е в една посока с активната. Eрпл=Еризп(Iкв)-0,49*Еаизп;
Пример. При потребени 83kWh, PF 0.83 cosφ, 55.78kVArh щесе дължи надбавка върху 15,11kVArh
в.- IV (четвърти) квадрант, когато реактивната енергия е в противоположна посока спрямо активната. Eрпл=Еризп(Ivкв)-0,49*Еаизп;
Пример. При потребени 80kWh, PF 0.80 cosφ, 60.78kVArh - се дължи надбавка върху 20.80kVArh
В. - вятърни:
а.- I (първи) квадрант, когато реактивната енергия е в една посока с активната. При АГ посоката на реактивната енергия е винаги от мрежата към генератора. Eрпл=Еризп(Iкв)-0,49*Еаизп;
Пример. При потребени 83kWh, PF 0.83 cosφ, 55.78kVArh - се дължи надбавка върху 15,11kVArh
в.- IV (четвърти) квадрант, когато реактивната енергия е в противоположна посока спрямо активната . Eрпл=Еризп(Ivкв)-0,49*Еаизп;
Пример. При потребени 80kWh, PF 0.80 cosφ, 60.78kVArh - се дължи надбавка върху 20,80kVArh
Забележка! Дадените в примерите количествата електрическа енергия са условни и служат за онагледяване и показване на принципа за изчисления!
Последна промяна
venkap на 22.02.2015 08:13, променена общо 1 път