от Mateev » 27.12.2008 17:49
Всеки инвертор работи сам за себе си и не знае нищо за останалите (както от същата фаза, така и от другите фази). Следователно баланса на трите фази е само пожелателен. Тоест можете да разпределите инверторите равномерно по фазите, но ако някой от тях има засенчване, той ще отдава по-малка мощност и това ще доведе до разбалансиране на фазите. Нещо повече. Може при авария да отпадне напрежението на цяла една фаза и това ще доведе до изключване на нейните инвертори. Но инверторите от другите фази ще продължат да си работят. Такава е логиката на болшинството от инверторите. Има обаче модели инвертори, които имат логика за баланс на фазите (например всички инвертори на SMA от 6000TL нагоре). При тези инвертори има специален интерфейс, по който те си комуникират и могат да се информират един друг за отпадането на дадена фаза. При това положение вече е възможно да се настрои тяхната логика така, щото отпадането на една фаза да изключи инверторите и по останалите фази. Това разбира се не е в наш интерес и по-добре да си траем за тази възможност.
Към момента електроразпределителните предприятия нямат стриктни изисквания за гарантиране на баланса на трите фази от страна на производителя. Ако в бъдеще се появят такива изисквания, че се наложи в главните разпределителни табла да се слага допълнителна електроника + един мощен контактор. Това ще оскъпи таблата и малко ще увеличи загубите. И разбира се малко ще намали годишното електропроизводство (защото принудително ще спираме инвертори тогава, когато те все още могат да работят).